Kirjoittaja Aihe: Liuoksen optimaalinen virtausnopeus  (Luettu 3750 kertaa)

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Liuoksen optimaalinen virtausnopeus
« : 05.11.08 - klo:20:19 »
Nibe 1140-15 + VPA 300/200 sekä UKV 300 puskurivaraaja käynnistyi viime maanantaina, maapiiri 2x370 metriä. Nyt mietin säätöjä liuoksen virtausnopeudelle: käsikirjan mukaan keruu sisään - ulos - lämpötilaeron on oltava 5-10 astetta. Lukemat tänään 7,5 sisään / 1,5 ulos kompuran käydessä. Onko syytä pyrkiä siihen 10 asteeseen säätämällä virtausta pienemmäksi, vai onko 6 asteen ero optimaalinen ?
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: Liuoksen optimaalinen virtausnopeus
« Vastaus #1 : 05.11.08 - klo:20:58 »
Lainaus
Nibe 1140-15 + VPA 300/200 sekä UKV 300 puskurivaraaja käynnistyi viime maanantaina, maapiiri 2x370 metriä. Nyt mietin säätöjä liuoksen virtausnopeudelle: käsikirjan mukaan keruu sisään - ulos - lämpötilaeron on oltava 5-10 astetta. Lukemat tänään 7,5 sisään / 1,5 ulos kompuran käydessä. Onko syytä pyrkiä siihen 10 asteeseen säätämällä virtausta pienemmäksi, vai onko 6 asteen ero optimaalinen ?

Oletkohan nyt sekoittanut käsitteet ja lämpötilat?

Tuo sinun mainitsema 7.5 astetta sopii paremmin lämmönjakopuolen lpt eroksi. Keruu puolen lpt ero on yleisemmin optimaalinen  n. 3 astetta. Tämän kaltaisen käsityksen olen saanut thermian käsikirjoista. Tosin minulla kaivo pohjoisessa sinun (etelän?)pintaputken sijaan?
Lämmitettävä 240m2

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Liuoksen optimaalinen virtausnopeus
« Vastaus #2 : 06.11.08 - klo:09:17 »
Keruupiirin lämpötila tulee olla tuo 2-5 astetta, sinulla tuo ero on tällä hetkellä hieman liian suuri. Näpsäytä keruupiirin pumppu astetta isommalle .

-Santeri-
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Liuoksen optimaalinen virtausnopeus
« Vastaus #3 : 07.11.08 - klo:12:12 »
Keruupiirin pumppu säädetty astetta isommalle (nyt kolmosella). Lämpötilaero nyt tasan 5 astetta (7,0 sisään, 2,0 ulos). Kiitos neuvosta.
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.

Poissa PateXXX

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
Re: Liuoksen optimaalinen virtausnopeus
« Vastaus #4 : 07.11.08 - klo:12:46 »
Lainaus
Keruupiirin pumppu säädetty astetta isommalle (nyt kolmosella). Lämpötilaero nyt tasan 5 astetta (7,0 sisään, 2,0 ulos). Kiitos neuvosta.

Joo kävin myös istuskelemassa ja mittailemassa maapiirin lämpötiloja, jotka oli minulla sisään 7,9 ja paluu 2,9 joten myös tuo viisi astetta on erotus mittaus aika oli noin tunti eli molempiin suuntiin jotakuinkin puolisentuntia. Maakiertopumpu on mulla asteikolla 0-10 niin 8:silla.

Josko minäkin maan sisältä tuon lämmön ottaisin