Virhekoodi 712 käyttövesianturi
« : 07.12.25 - klo:07:48 »
Tätä virhekoodia nyt muutaman kerran antanut. Muilla samaa ilmoitellu?

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virhekoodi 712 käyttövesianturi
« Vastaus #1 : 07.12.25 - klo:23:01 »
Ei ole vastaavaa ollut vielä täällä. Ulkolämpötila -anturi meni huonoksi hiljattain, ja korvaava osa on tulossa Mouser -nettikaupasta.

Netistä luin, että käyttövesianturi näissä on tankin ulkopuolella, mahdollisesti  NTC 10k,  joten ehkä se ei ole kovin vaikea vaihtaa itsekään.

Itse ehkä kaivaisin sen anturin esille ja katsoisin miltä näyttää, onko jotain hapettumaa, kosteutta tms. joka voisi aiheuttaa kontaktihäiriön. Jos se antaa vikakoodia välillä, mielestäni se voisi viitata juurikin  kontaktihäiriöön - joko anturin päässä - tai sitten ohjaimen puolella. Olettaisin vikakoodi tulee ohjaimelle, kun anturipiirin vastus on raja-arvojen ulkopuolella, esimerkiksi ääretön (johdin poikki) tai nolla.  Vastuksen voi itsekin mitata yleismittarilla, ja verrata specseihin.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu