1145-12 korjaussaaga
« : 04.11.25 - klo:22:03 »
Terve

Muistin tämän sivuston vähän jälkijunassa niin en kerennyt hakea vertaistukea oman reilu 6 vuotiaan 1145 vimpaimen kanssa. Ongelmat alkoi elokuun alussa tuolla matalapainehälyllä mikä monella muullakin täällä näkyy tapahtuneen. Tosiaan sen kummemman itse tutkimisen sijaan kutsuin kylmäkonekorjaajan paikalle, osittain juuri maksetun Nibeturvan takia. Siinä sitten meni aikaa ja tupakkia kun putsattiin maaliuospiirin suodatin, vaihdettiin maaliuospumppu, ilmattiin maapiiriä, ilmattiin lattialämmityspiirejä, ilmattiin varaajaa, pyydystettiin "mikrokuplia", todetiin kylmainevaje, vaihdettiin painekytkintä yms juotettavaa osaa, putsattiin varaajalle menevän putken suodatinta (turhaan), taas ilmattiin kaikkea pari päivää, vaihdetiin kylmäaineet, vaihdettiin piirikortti ja säädettiin venttiiliä jos toistakin kunnes vihdoin kone alkoi tuottaa lämpöä päivää vaille 2 kuukautta ekan käynnin jälkeen, eikä tainnut korjaajakaan tietää miksi se nyt sitten alkoi toimimaan. 8.5 k€ siihen meni, uuden pumpun ja vähän toistakin olisi vissiin saanut samaan rahaan.
Vakuutukset korvasi kohtuullisen osan, mutta tästä jäi kyllä sellainen fiilinki että ongelmien tullen vian haku ja korjaus on ihan arpapeliä. Korjaaja keskusteli tiuhaan Niben "asiantuntijan" kanssa joka tuntui olevan ihan yhtä pihalla siitä miten kerättyä logidataa pitää tulkita. Varsinkin kun kompura suostui käymään 2 sekuntia ennen seuraavaa hälytystä, kuulemma mitään ei saa diagnostiikasta irti. No, tästä postauksesta nyt ei varmaan mitään apua kenellekään ole, kunhan pahaa mieltä puran. Olenpahan vain sitä mieltä että jos tämä oli parasta mitä rahalla saa niin ehkä lähitulevaisuudessa vois harkita jotakin muutakin, siis jos nyt olisi tekemässä päätöstä miten lämmitys hoidetaan uuteen kohtuullisen energiatehokkaaseen omakotitaloon.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 682
  • L-Ässä V-7
Vs: 1145-12 korjaussaaga
« Vastaus #1 : 04.11.25 - klo:22:42 »
Lainaus
miten kerättyä logidataa pitää tulkita.
Pistähän tätä logidataa tänne niin yritetään katsoa mitä siitä saa irti

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 204
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: 1145-12 korjaussaaga
« Vastaus #2 : 06.11.25 - klo:08:02 »
Terve

Muistin tämän sivuston vähän jälkijunassa niin en kerennyt hakea vertaistukea oman reilu 6 vuotiaan 1145 vimpaimen kanssa. Ongelmat alkoi elokuun alussa tuolla matalapainehälyllä mikä monella muullakin täällä näkyy tapahtuneen. Tosiaan sen kummemman itse tutkimisen sijaan kutsuin kylmäkonekorjaajan paikalle, osittain juuri maksetun Nibeturvan takia. Siinä sitten meni aikaa ja tupakkia kun putsattiin maaliuospiirin suodatin, vaihdettiin maaliuospumppu, ilmattiin maapiiriä, ilmattiin lattialämmityspiirejä, ilmattiin varaajaa, pyydystettiin "mikrokuplia", todetiin kylmainevaje, vaihdettiin painekytkintä yms juotettavaa osaa, putsattiin varaajalle menevän putken suodatinta (turhaan), taas ilmattiin kaikkea pari päivää, vaihdetiin kylmäaineet, vaihdettiin piirikortti ja säädettiin venttiiliä jos toistakin kunnes vihdoin kone alkoi tuottaa lämpöä päivää vaille 2 kuukautta ekan käynnin jälkeen, eikä tainnut korjaajakaan tietää miksi se nyt sitten alkoi toimimaan. 8.5 k€ siihen meni, uuden pumpun ja vähän toistakin olisi vissiin saanut samaan rahaan.
Vakuutukset korvasi kohtuullisen osan, mutta tästä jäi kyllä sellainen fiilinki että ongelmien tullen vian haku ja korjaus on ihan arpapeliä. Korjaaja keskusteli tiuhaan Niben "asiantuntijan" kanssa joka tuntui olevan ihan yhtä pihalla siitä miten kerättyä logidataa pitää tulkita. Varsinkin kun kompura suostui käymään 2 sekuntia ennen seuraavaa hälytystä, kuulemma mitään ei saa diagnostiikasta irti. No, tästä postauksesta nyt ei varmaan mitään apua kenellekään ole, kunhan pahaa mieltä puran. Olenpahan vain sitä mieltä että jos tämä oli parasta mitä rahalla saa niin ehkä lähitulevaisuudessa vois harkita jotakin muutakin, siis jos nyt olisi tekemässä päätöstä miten lämmitys hoidetaan uuteen kohtuullisen energiatehokkaaseen omakotitaloon.

On kyllä surullista luettavaa. Vikadiagnostiikka on ollut sen asentajan ihan omissa käsissä (ei laitteessa), mutta kun ei ole osannut käyttää...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1145-12 korjaussaaga
« Vastaus #3 : 06.11.25 - klo:10:54 »
Omat kokemukset Niben paikallisesta huoltoliikkeestä ovat myös sellaisia, ettei sitä asiantuntemusta löydy kuin harvoilta ja valituilta. Todennäköisesti asentaja ei ole osannut avata Niben asiantuntijalle tilannetta oikein ja logien puute on tehnyt diagnostiikan mahdottomaksi. Jatkuva logitus on hyvä olla päällä, niin jäisi ongelmia edeltänyt tilanne edes talteen.

Samassa voisi todeta, ettei taida mikään lämmitysmuoto olla ongelmaton ja itse jatkaisin maalämmöllä, jos nykyinen pumppu hajoaa.

Poissa Topi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1145-12 korjaussaaga
« Vastaus #4 : 06.11.25 - klo:11:44 »
Vaihdettiinko kylmäainepiiriin mitään osia? Kuulostaisi äkkiseltään, että jos LP51 hälyä tehnyt eikä lähde kompura päälle niin kylmäainepaineet ei ole tasaantuneet olleenkaan laitteen ollessa sammuksissa. Paisuntaventtiili ollut jumissa mahdollisesti ja vetänyt matalapaineet alas kun ei kierrä kylmäaine? Sammuksissa ollessa hälyn jälkyyn jos olisi mitannut kylmäainepiirin paineet heti niin aika nopeasti olisi selvinnyt onko kylmäainekierto aivan tukossa.

Eihän nämä aina selviä hommia todellakaan ole.