Kirjoittaja Aihe: Kylppäripiiri jää viileäksi - jakotukin säätöä  (Luettu 169 kertaa)

Poissa LampoSoikoon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moro, olisko jeesiä tällaiseen ongelmaan?

Tilanne: Kylppärin lattiaan ei saada tarpeeksi lämpöä jotta märkätilat kuivuisi tehokkaasti. Tuntuu paljaalla jalalla hieman viileältä. Kylppärin laatan pinnasta infrapunamittarilla mitattuna lämmöt n. 22,5c - 23c kun muualla n. 24,5 C.

Setup: Kylppärillä oma piiri jossa ei ole säätölaitetta.
Muut säätölaitteilla varustetut piirit on säädetty huonetermareista tappiin ja lämmönjakoa hoidetaan pumpun käyrällä (käyrä nyt +3; +2). Muutettu tähän vuoden vaihteessa ja aiemmalla omistajalla oli huomattavasti jyrkempi käyrä, olivat kuristaneet termarit 21C tienoille. Tällöin kylppärin lattia kyllä lämpesi, mutta tahtoisin nyt optimoida pumpun hyötysuhdetta ja vähentää hukkalämmitystä avaamalla termarit.

Eli: Miten saataisiin märkätiloihin lisää lämpöä?
Nollakokemuksella jatkotukin menopuolen säätö mutulla ei tunnu houkuttelevalta, varsinkin jos pitäisi huomioida piirien pituudet, esisäätöarvot, painehäviöt tms.

Onko ratkaisu kylppärin menopuolen virtauksen kasvattaminen? Voinko ruuvata Uponorin ohjeen (https://www.uponor.com/getmedia/51bf0372-89e9-4254-9474-c3978b8d22cd/50502009projakotpdf?sitename=Finland) mukaan virtausta isommalle, ja paljonko kerralla? Vaikuttaako tämä muiden piirien balanssiin jotenkin?

Tällä hetkellä kaikkien piirien pyörät on alle- tai hyvin lähellä 0,5 merkkiä, kylppärin n. 0,75 tienoilla.
2013 puu-OKT 160m²  Pirkanmaa | kaivo 160m | Nibe F1226-8 R