Eilen illalla alkoi Nibe temppuilla. BT14 näyttää aika erikoisia arvoja...

1849 tuossa on alkanut lämmityssykli, joka on päättynyt 1940. Tehty lämmintä vettä ja lattiaa.

Mutta sitten alkaa 1956b nurkilla tulla eikoisia arvoja...kunnes rauhoittuu 2113.

kompressori ei käy tuona aikana....keruupiirin pumpu käy hitaalla 3% teholla...lämmityspiirin pumppu käy normi 30% teholla.

Onkohan tuossa anturivika mahdollisesti vai jotain muuta, jota en hahmota....
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #1 : 04.09.25 - klo:08:11 »
Mitä muut mittaukset näyttävät?
Bt3, Bt12, imukaasu, Bt10, Bt11...

Onko lokia?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #2 : 04.09.25 - klo:09:11 »
Ei ole mutta mahtaako siitä irrota sen enempää tietoa?

Kahlasin kaikki parametrit mitä Uplinkki näyttää eikä siellä ollut mitään poikkeavaa tuota BT14 käppyrää lukuunottamatta.

En ole vuosiin logittanut, joku excel siihen oli aikanaan mutta….

Raapaisemaan tikun koneeseen ja laitan logituksen päälle mutta sitten loppuu muistikuvat :)
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #3 : 04.09.25 - klo:09:38 »
Ei ole mutta mahtaako siitä irrota sen enempää tietoa?

Kahlasin kaikki parametrit mitä Uplinkki näyttää eikä siellä ollut mitään poikkeavaa tuota BT14 käppyrää lukuunottamatta.

En ole vuosiin logittanut, joku excel siihen oli aikanaan mutta….

Raapaisemaan tikun koneeseen ja laitan logituksen päälle mutta sitten loppuu muistikuvat :)

No sen verran irtoaa, että jos mikään muu "värähdäkkään", niin silloin fokus vain tuohon mittaukseen.

Lokien tutkimiseen on nykyään mahtava työkalu tietsikalle "logintutkija".
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Lokitus menee juuri noin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #4 : 04.09.25 - klo:09:49 »
Kiitos, tikkua koneeseen 👍🏻

Palaan logien kanssa nyt aamulla sykli meni nätisti ilman mitään 😳
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #5 : 04.09.25 - klo:09:56 »
Mitä muut mittaukset näyttävät?
Bt3, Bt12, imukaasu, Bt10, Bt11...

Onko lokia?

BT12 ei mitään erityistä.
BT11 ei mitään erityistä.
BT10 ei mitään erityistä.
BT3 ei mitään erityistä.
BT17 näyttää ihan samalta kuin aina.
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #6 : 04.09.25 - klo:11:01 »
Tarkastelin tuota alkuperäistä tapausta ja siinä on samanlainen keissi...eli noin 10 minuuttia sen jälkeen kun kompressori on pysähtynyt alkaa tuo kuumakaasun lämpötila heitellä mihin sattuu....on kyllä erikoinen. Itse käynnin aikana tuossa ei ole mitään ihmeellistä...
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa Taikonautti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 kuumakaasuanturi
« Vastaus #7 : 16.09.25 - klo:20:41 »
Tarkastelin tuota alkuperäistä tapausta ja siinä on samanlainen keissi...eli noin 10 minuuttia sen jälkeen kun kompressori on pysähtynyt alkaa tuo kuumakaasun lämpötila heitellä mihin sattuu....on kyllä erikoinen. Itse käynnin aikana tuossa ei ole mitään ihmeellistä...

Minulla taasen 06 eli käyttöveden täyttö sekoili. Kompuran käynnistys/sammutustilanteessa alkoi heittelemään ihan miten sattuu. Tänään vaihdettiin anturi ja toimii loistavasti!

Veikkaisin myös sinun tapauksessa anturivikaa.