Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Helsinki rintamamiestalo -53  (Luettu 34 kertaa)

Poissa Majuan

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi!

Meillä on suunnitelmissa vaihtaa vanha ilmavesilämpöpumppu ja öljylämmitys maalämpöön.

Meidän talo on 1953 valmistunut 2,5 kerroksinen rintamamiestalo.

Olisimme todella kiitollisia laskelmasta jos sellaisen ehtisi tekemään.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
 - 00660 Helsinki

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
 - 1953, ei ole rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
  - 2024: sähköä 10952 kWh, öljyä 0 litraa
  - 2023: sähköä 11890 kWh, öljyä 400 litraa
  - 2022: sähköä 11961 kWh, öljyä 400 litraa

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
 - patterilämmitys, ulkoeteisessä lisänä lattialämmitys sekä suihkuissa sähköinen mukavuus lattialämmitys.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
 - painovoimainen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 - ulkopituus 41,6 m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
 - eristeenä sahanpuru, n. 100 mm ja kokonaispaksuus n. 250 mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
 - 2,5 kerrosta, kellari, alakerta ja yläkerta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
 - kellari: 67 m2
 - alakerta: 83 m2
 - yläkerta: 42 m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
 - kellari: 2,2 m
 - alakerta: 2,6 m
 - yläkerta: 2 m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu jäa paksuus?
 - kellarissa alhaalta lukien: suodatinkangas, salaojasepeli, 10 cm, polystyreenilevy 100 mm,  betonilaatta.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
 - yläkerrassa: kivivillan 100 mm ja finfoam 100 mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?
 - 3 lasiset 2010-luvulla uusitut ikkunat, tavanomainen rintamamiestaloon. Kellarin ikkunat 2-lasiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
 - ei

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
 - 22 ˚C