Kirjoittaja Aihe: Nibe VVM310, BT63 liian korkea. Vastuksen lämpösuoja laukeaa  (Luettu 64 kertaa)

Poissa Chaos_AD

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Eli tilanne tämä.

Sammutin järjestelmän, laitoin ulkoyksikön sulut kiinni, irtikytkin ulkoyksikön piharemontin takia, säädin VVM310 asetuksista, että ulkoyksikköä ei ole kytketty, laitoin asetukseksi "vain lisäys".
Nyt "Lisäys BT63" nousee liian korkeaksi, jopa 86,8c, jolloin lämpösuoja laukeaa.

Pyyntönä käyttöveden lämpötilalle on melko korkea 65c, mutta vastuksella tuon pitäisi olla mahdollista. Ulkoyksikölläkin se on onnistunut ja kaikki toiminut hyvin.

Kokeilen nyt pyynnöksi vain 55c, mutta pystyykö tuota BT63-lämpötilaa rajoittamaan alle sen lämpösuojan kestävän 85c? En löytänyt mistään, ei edes huoltovalikosta.

Ulkoyksikkö saadaan takaisin kiinni parin viikon sisällä, joten siihen asti pitäisi pystyä ilman vikoja elämään pelkillä VVM310 sisällä olevilla vastuksilla.