HP/MS-larm vilkuttaa
« : 05.07.08 - klo:18:35 »
Palattiin juuri lomamatkalta, ja punaista vilkuttaa 1210 8.5kW:n mallimme. Tietokone mennyt kait jotenkin sekaisin, vilkuttaa otsikon mukaista hälyä. Sammutin koneen, ja käynnistin uudelleen. Näppällessä normaalin ulkolämpötilanäytön kohdalle alapuolelle ilmestynyt huonelämpötilan näyttö, joka vilkkuu vuorostaan käyttöveden lämpötilailmoituksen kanssa.

Huonelämpötila-antureita ei meillä ole, joten eka luku näyttää nollaa, ja suluissa 30c. Siksi kait pumppu alkaa lämmittää lämmitysvettä, ja pumppu korventaa veden yli +62c, ja sitten tulee tiltti ja alkaa hälytys taasen. Mikä vikana?

Mistä saa pumpun tietokoneen "bootattua", jottei se enää kuvittelisi sisätila-anturia? Onko yksikkö sökö? Tuttua jollekin? Mikä voi aiheuttaa moisen?

Poissa Olli_O

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: HP/MS-larm vilkuttaa
« Vastaus #1 : 06.07.08 - klo:14:41 »
Vuosi sitten, kun meille asennettiin samanlaista konetta, asentajien käynnistäessä konetta tuli sama hälytys. (Jonkin aikaa koneen käytyä)

Asentajat olivat nostaneet 65 asteeseen. (muistaakseni)

Tiedusteltuamme asiaa saimme ohjeen: alentakaa
kv-veden lämpötilaa tai pankaa A-asentoon (Automaattinen).

Näin teimme, eikä moista tilannetta ole jatkossa ollut.
Kone on käynyt ilman ongelmia.

Kokeilepa!!
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2

Poissa Hirsitalollinen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: HP/MS-larm vilkuttaa
« Vastaus #2 : 12.07.08 - klo:10:08 »
Ratkesi ongelma.

"Tietokone" mennyt sekaisin, selvisi yksinkertaisesti vaihtamalla kortin. Vian syntymekanismi ei selvinnyt, ukkosta ei ollut.