Talousrakennuksen liittäminen maalämpöön säästäisi ostosähköä vuodessa n. 1200 kWh.
Säästöpotentiaalin ollessa noin pieni, taidamme tyytyä siellä suoraan sähkölämmitykseen. Pärjätään sitten hieman lyhyemmällä kaivolla eikä tarvitse tehdä talousrakennukselle lämpökanaalia tai vesikiertoista lattialämmitystä. Letkugrillit lattiaan, termaria seinään ja kovaa ajoa

Tein vielä yhden pikku viilauksen:
---> Tuloilma, jälkilämmitys asetusarvo +13c -> +15c
Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Uudiskohde ”oltsandeeri” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asuinrakennus 1.krs 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 299 m3 (31°C) 30,3 W/m2 2,75 kW 8 986 kWh
- Asuinrakennus 2 krs 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 99 m2, 287 m3 (31°C) 27,9 W/m2 2,76 kW 7 650 kWh
-
-
-
-
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 29 W/m2 5,51 kW 16 636 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 90,0% 4,96 kW 86,0% 14 309 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 29,0% 1,60 kW 25,1% 4 174 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C -24,9% -1,37 kW -16,2% -2 693 kWh
- maalämmöllä 4,1% 0,23 kW 8,9% 1 481 kWh
Vuotoilmat 5,9% 0,32 kW 5,1% 846 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 5,51 kW 100,0% 16 636 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 189,6 m2 8 % 0,45 kW 15 % 2 509 kWh
Yläpohjat 189,6 m2 9 % 0,49 kW 8 % 1 283 kWh
Umpiseinän ala 195,6 m2 34 % 1,85 kW 29 % 4 825 kWh
Ovet 14,3 m2 10 % 0,57 kW 9 % 1 478 kWh
Ikkunat 40,6 m2 29 % 1,61 kW 25 % 4 213 kWh
• Johtumat yhteensä 629,7 m2 90 % 4,96 kW 86 % 14 309 kWh
• Kiinteistö yhteensä 190 m2 20 515 m3 5,7 COP 5,2 kW 16 636 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 094 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,4 kW 14 542 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 542 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,0 kW 19 542 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 190 m2 103 kWh/m2 4,9 SCOP 8,0 kW 19 542 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 19 542 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15586 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,9 SCOP) 6,6 kW 15 586 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 957 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 957 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 693 kWh
• Tarvitaan vähintään 195 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 11 m maaporausta. Poraus 195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 189 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 420 ltr - 13 min 45 s 64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 687 ltr - 21 min 36 s 44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 528 ltr - 17 min 9 s 36 kPa = 0,36 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 745 ltr - 23 min 29 s 23 kPa = 0,23 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 745 ltr - 23 min 29 s 16 kPa = 0,16 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 4xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 672 ltr - 23 min 29 s 11 kPa = 0,11 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 416m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 13min 52s 18 kPa = 0,18 bar
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus! Laskettu Bergheat46.2522-3-5,5-1,68-L taulukko-ohjelmalla 07.07.2025