Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia diplomat 8kw ei lämmitä, eikä tee käyttövettä  (Luettu 135 kertaa)

Poissa Wert

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Terve!

Thermian Diplomat Optimum 8kw maalämpöpumppu lakkasi tekemästä lämmintä käyttövettä sekä lämmittämästä taloa.
Thermia Onlinen seurannan mukaan kompressori ei ole käynyt pariin päivään, eikä lämmintäkään käyttövettä ole tehty.
Laite ei anna mitään vikakoodeja tai hälytyksiä.

Kerupiirin sihdin olen putsannut ja käytin pumpun virrattomana.
Näytön oikeassa laidassa on tyhjän vesisäiliön symboli, joka ei vilku, eikö mitään muita merkkejä näy. Lisäksi näytöllä on teksti ei lämmön tarvetta.

Käyttötilojen vaihtamisella ei näytä olevan mitään merkitystä. Lisälämmölle laittaessa sähkövastuskaan ei lähde päälle, ainakaan mitään vaikutusta käyttöveden lämpötilaan ei ole millään käyttötilan valinnalla.
Kerupiirin kiertovesipumppu näyttäisi toimivan, mutta kompressori ei hörähdä käyntiin.

Onkohan tässä jotain mitä osaisi vielä itse diagnosoida?
Ikää pumpulla on aika tarkkaan 10 vuotta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 876
  • yli-ikämies
Mitä se näyttää käyttöveden läpötilaksi?
Olisiko lämpötilan anturivika?

Poissa Wert

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mielestäni käyttöveden anturi näyttää lukemia oikein, ainakin lämpötila on laskenut aluksi hissukseen ja kun suihkussa on käyty, niin pudotus on ollut jyrkkä, kun lämmin vesi on loppunut.
Tällä hetkellä näyttää 14 astetta lämpötilaksi, eikä se ole siitä liikahtanut mihinkään. Lisälämpö ja käyttövesi -käyttötiloja on pidetty useampia tunteja päällä kokeilun vuoksi ja niillä ei tosiaan ole ollut vaikutusta mihinkään.

Töiden jälkeen testaan huoltovalikon kautta manuaalisesti kompressorin ja vastuksen toiminnan, katsotaan tapahtuuko mitään.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 521
  • L-Ässä V-7
Sähkövastuksen ylikuumenemissuoja kannattaa tarkastaa.
Löytynee vastuksen seutuvilta yleensä punainen nappi mitä pitää painaa melko voimakkaasti.

ATS
« Viimeksi muokattu: 17.06.25 - klo:23:30 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 850
  • Maalämpöfoorumi
Terve!

Thermian Diplomat Optimum 8kw maalämpöpumppu lakkasi tekemästä lämmintä käyttövettä sekä lämmittämästä taloa.
Thermia Onlinen seurannan mukaan kompressori ei ole käynyt pariin päivään, eikä lämmintäkään käyttövettä ole tehty.
Laite ei anna mitään vikakoodeja tai hälytyksiä.

Kerupiirin sihdin olen putsannut ja käytin pumpun virrattomana.
Näytön oikeassa laidassa on tyhjän vesisäiliön symboli, joka ei vilku, eikö mitään muita merkkejä näy. Lisäksi näytöllä on teksti ei lämmön tarvetta.

Käyttötilojen vaihtamisella ei näytä olevan mitään merkitystä. Lisälämmölle laittaessa sähkövastuskaan ei lähde päälle, ainakaan mitään vaikutusta käyttöveden lämpötilaan ei ole millään käyttötilan valinnalla.
Kerupiirin kiertovesipumppu näyttäisi toimivan, mutta kompressori ei hörähdä käyntiin.

Onkohan tässä jotain mitä osaisi vielä itse diagnosoida?
Ikää pumpulla on aika tarkkaan 10 vuotta.

Voisko siellä olla kesäasetukset päällä ja lämmöt kytkettynä pois. Josko sitten asetuksissa olisi myös niin, että koko kone on pois päältä aikamääreisesti, eikä tee edes lämmintä vettä. Mä olen jättänyt koko aikamääreiset asetukset pois ja pelkästään ulkolämpöanturi määrää lämmityksen käytöstä. Kylmänä yönä joskus lähtee päälle.
Ja jos sattuu olemaan ulkoanturi, niin sen voisi kokeilla aukaista kotelo ja jääpalalla viilentää, josko lähtisi käyntiin. Tuollaisia kotikonsteja tulee vielä mieleen. On meinaan tullut katkaistua joskus anturin johto hakkaamalla kiilapala väärään koloon. Ensin oikosulussa ja sitten poikki koko johto jonkun kuukauden päästä. Anturi oli kuitenkin kunnossa, kun kolvasi uuden liitoksen.
Jos löytyy päivämääriin perustuvia rajoitusvalikkoja, niin tarkastaisin vielä ne. Omalla kohdalla ne toimi huonosti ja kone osaa paremmin toimia ulkolämpöjen mukaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Wert

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Nonni, ohjekirjan mukaan huoltovalikosta eri komponentteja testailtu ja todettu, että lattiapiirin kiertovesipumppu ei pyöri.
Pumpulle tuli sähköä, mutta ilmeisesti pumpun kyljessä oleva ohjausboksi oli kyrvähtänyt. Koska kiertovesipumppu ei pyörinyt, ei kompressori tai sähkövastus lähtenyt päälle. Ilmeisesti järjestelmässä on tällainen logiikka.

Uusi kiertovesipumppu kiinni ja ongelmat katosivat sen siliän tien.