Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”paves” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Alakerta 2009: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 252 m3 (25°C) 25,3 W/m2 2,66 kW 9 185 kWh
- Yläkerta 2009: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 336 m3 (35°C) 41,3 W/m2 4,33 kW 11 747 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 7,00 kW 20 932 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 81,2% 5,68 kW 83,0% 17 376 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 9,6% 0,67 kW 8,7% 1 814 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 9,6% 0,67 kW 8,7% 1 814 kWh
Vuotoilmat 9,2% 0,64 kW 8,3% 1 742 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,00 kW 100,0% 20 932 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 210,0 m2 5 % 0,34 kW 11 % 2 326 kWh
Yläpohjat 210,0 m2 8 % 0,53 kW 7 % 1 438 kWh
Umpiseinän ala 198,2 m2 35 % 2,42 kW 34 % 7 127 kWh
Ovet 8,0 m2 4 % 0,28 kW 4 % 769 kWh
Ikkunat 32,0 m2 30 % 2,11 kW 27 % 5 716 kWh
• Johtumat yhteensä 658,2 m2 81 % 5,68 kW 83 % 17 376 kWh
• Kiinteistö yhteensä 210 m2 23 264 m3 5,2 COP 6,7 kW 20 932 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 065 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,0 kW 18 867 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,8 kW 23 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 210 m2 111 kWh/m2 4,8 SCOP 7,8 kW 23 267 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 23 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18386 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,8 SCOP) 6,3 kW 18 386 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 881 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 881 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 451 ltr - 15 min 35 s 61 kPa = 0,61 bar
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 732 ltr - 24 min 24 s 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 513m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 523 ltr - 17min 26s 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.