WPF 7 Cool + 200l puskurivaraaja & erillinen 300l käyttövesivaraaja.
WPF 7 Cool vaihtoventtiili jumittaa. Nyt jäähdytyskäytössä lämmityspiirin kylmä vesi kiertää lämminvesivaraajan kautta ja jäähdyttää sen muutamassa tunnissa 50 asteisesta 45 asteiseksi, jonka jälkeen kone alkaa tekemään taas uutta vettä. Käyttövesi lämpenee tällähetkellä useaan kertaan vuorokauden aikana. Mittasin pintalämpömittarilla varaajalle meneviä putkia ja menoputken vesi oli 13 asteista. Kysyin vaihtoventtiilistä ja ylipäänsä tästä asiasta LVI-firmasta ja sieltä sanottiin, että Stiebelin edustus on Suomessa loppunut ja hommasta vastaa nykyään Thermia, johon minun pitäisi ottaa yhteyttä. Laitoinkin Thermialle viestiä, mutta epäilen suuresti että asiaan reagoidaan mitenkään.
Näitä vaihtoventtiileitä on ilmeisesti näistä koneista mennyt paljonkin ja tähän meikäläisenkin laitteeseen on jokunen vuosi takaperin tämä osa jo kertaalleen vaihdettu talon edellisten asukkaiden toimesta.
Koska Stiebelillä ei ole Suomessa edustusta, niin saako tähän enää mistään varaosia? Ja onko kellään tietoa, mikä tuon vaihtoventtiilin osanumero on, jos koittaisin etsiä vaikka Saksasta semmoista.