Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 7 Haluttu järjestelmän menojohto 0C / kiinteä arvo menovedelle?  (Luettu 305 kertaa)

Poissa SamHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Yritän jälleen ymmärtää Calibr-7:n toimintaa. Tavoite on saada kosteiden tilojen lattialämpö päälle pysyvästi, kun taas muut piirit on ruuvattu kiinni niillä sinisillä "pikasäätökorkeilla" jotka laitettu toimilaitteiden tilalle. Kosteissa tiloissa jalalle sopiva lämpötila näyttäisi olevan silloin, kun pumppu työntää puskurivaraajaan 31 asteista vettä.


Nostin nyt testausmielessä lämmityskauden asetusarvon 22 asteeseen kun se oletuksena on 17 astetta. Käsittääkseni tämä määrittää sen, että lattiapiirille tehdään lämmintä vettä kunhan vain ulkolämpötila on alle 22 astetta? Lämpökäyräksi laitoin 31 ja manuaalisesti korjasin 0 asteen vasemmalla puolella olevat arvot tuohon samaan 31 asteeseen kun ne vakiona näyttivät olevan 28 (napsuttelin kaikkiin +3).


Ulkona lämpötila oli aamulla tätä tehdessä noin 7 astetta, joten oletin pumpun käynnistyvän tavoitteenaan 31 asteinen menoveden tekemisen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Pumpun tila vaan pysyi sitkeästi "Ei lämmitystarvetta"-tilassa. Vasta kun Thermian applikaatiossa nostin "Tila-välilehden" mukavuuslämpöasetusta 23 asteeseen, pumpun tila muuttui "Ei tarvetta"-tilasta "lämmitystilaan" ja haluttu järjestelmän menojohdon arvo näytti 31 astetta. Odottelin rauhassa kaikkien säätömuutosten välissä.

Eikun tästä sitten töihin ja päivällä seurailin apista "haluttuja järjestelmän menojohdon lämpöjä" jotka näyttivät seilaavan 29-31 asteen välillä. Iltapäivästä kuitenkin yhtäkkisesti pumppu kertoo halutuksi järjestelmän menojohdoksi 0C astetta joka on mielestäni outoa. Samaten apissa pumpun toimintatila oli muuttunut "ei tarvetta"-tilaan. Miksiköhän näin käy? Pudotin mukavuuslämpösäädön takaisin 20 asteeseen ja siitä sitten takaisin 23 asteeseen niin sain pumpun taas "lämmitys"-tilaan ja haluttu järjestelmän menojohto näytti apissa jälleen 31 astetta

Ulkolämpötila on pysynyt koko päivän alle tuon 22 asteen joten en ymmärrä miksi näin käy? Jokin asetus ilmeisesti ohittaa lämpökäyrän asetuksen ja lisäksi kun olen määritellyt veden min.arvoksi tuon 28 astetta, mahtaako näistä syntyä jokin ristiriita?

Voisiko joku Thermiaa paremmin tunteva valaista, kuinka tälläinen kiinteä menoveden lämpötila tulee tähän pumppuun laittaa?

Kiitos.
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Onko pörssisähköohjaus käytössä?

Asetuksissa on käynnistyksen ja pysäytyksen raja. Jos se on vaikka 3 niin lähtee käyntiin kun on 3 astetta alle pyynnin ja sammuu kun 3 astetta yli pyynnin. Tän nyt ei pitäisi aiheuttaa, että tuo haluttu menojohto menisi nollaan. Se "tarve" tosiaan voi nollaan mennä kun pienellä kulutuksella menee pätkäkäynnille.

Poissa SamHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos avusta Sorvar

Ei ole pörssisähköohjaus käytössä. Onko suosituksia tuolle käynnistyksen ja pysäytyksen rajalle? Olen niissä huoltokoodin takana olevissa valikoissa kyllä jotakin muutoksia tehnyt (täältä löytyneiden keskustelujen perusteella), mutta tätä en ole säätänyt. Kuinka haitallista tuo pätkäkäynti on invertteripumpulle ja voiko sitä jotenkin optimoida?

Asiaan liittyen, ymmärän, että jokainen asennuskohde on erilainen, mutta kunpa olisi käytännön tarkistuslista jolla pumpun asetukset voisi optimoida. Usein valmistajan asetukset pelaa "varman päälle", mutta veikkaukseni on, että teikäläisten ammattilaisten ohjeet antaisivat paremman ja optimoidun lopputuloksen. Asentajien aika ei myöskään riitä kovin syvällisiin hienosäätöihin, joten usein asiakas jää näiden tehdasasetusten varaan.
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Lueskelin uusiksi tuon aloituksen. Laitoit siis vain käyrää muuttamalla kiintäksi?

Kun menet koodilla 718293. Asetukset->lämpö ja sieltä neljäs sivu niin siellä on kiinteän menojohdon asetus. Se päälle ja haluttu asteluku päälle sitten sen pitäis pelata.

Käynnistyksen jä pysäytyksen raja riippuu rakenteista, järjestelmästä ja tuntoaistista.

Mikäli on pieni puskuri ja vähän varaavaa lattiamassaa niin pienellä lämpötilaerolla käy vain hetken. Kannattaa katsoa, että kuinka kauan käy ja kuinka usein pumppu kun lähtee käyntiin.


Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 432
Nostin nyt testausmielessä lämmityskauden asetusarvon 22 asteeseen kun se oletuksena on 17 astetta.
Tämä ilmeisesti tuo "Kausittainen pysäytys" joka on Lämpö kuvakkeen kakkossivulla? Siihen voi laittaa ihan maksimin 40 astetta, niin pyörii sitten helteiden aikaankin lattiassa vesi.

Jos haluaa vähän harvempaa käyntiä kuin tunnin kahden välein pumppu lämmittelee puskuria, niin nostaa tuonne puskurille menevän veden lämpötilaa, jolloin vaikka puskurivaraajan veden lämpötila on 40-45c, ja lattiaan sieltä ajetaan sitä 31c, jolloin tuon puskurin veden jäähtyminen kestää kauemmin eikä pumpun tarvitse käydä niin usein.

Mietin tässä itsekin vuosien jälkeen, että koittaisi nostella vaan tuota puskurin lämpötilaa josta shuntin kautta menisi märkätiloille vesi, tarpeeksi korkeaksi jotta pumppu ei 8-10 kertaa päivässä lämmittelisi puskurivaraajaa, vaan saisi käyntikerrat alemmas. Toki invertteri käynnistyy kevyesti, mutta kuitenkin.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Tämä ilmeisesti tuo "Kausittainen pysäytys" joka on Lämpö kuvakkeen kakkossivulla? Siihen voi laittaa ihan maksimin 40 astetta, niin pyörii sitten helteiden aikaankin lattiassa vesi.

Jos haluaa vähän harvempaa käyntiä kuin tunnin kahden välein pumppu lämmittelee puskuria, niin nostaa tuonne puskurille menevän veden lämpötilaa, jolloin vaikka puskurivaraajan veden lämpötila on 40-45c, ja lattiaan sieltä ajetaan sitä 31c, jolloin tuon puskurin veden jäähtyminen kestää kauemmin eikä pumpun tarvitse käydä niin usein.

Mietin tässä itsekin vuosien jälkeen, että koittaisi nostella vaan tuota puskurin lämpötilaa josta shuntin kautta menisi märkätiloille vesi, tarpeeksi korkeaksi jotta pumppu ei 8-10 kertaa päivässä lämmittelisi puskurivaraajaa, vaan saisi käyntikerrat alemmas. Toki invertteri käynnistyy kevyesti, mutta kuitenkin.

Sain aloituksesta käsityksen ettei olisi shunttia vaan kaikki lattialämpönä..

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 432
Sain aloituksesta käsityksen ettei olisi shunttia vaan kaikki lattialämpönä..
Näemmä juu kun paremmin luki tuon footterin, niin suoraan lattiaan onkin.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE