Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« : 17.04.25 - klo:12:45 »
Moi, meillä alkamassa omakotitalon rakennusprojekti ja haluaisin saada lisätietoja maalämmön suunnitteluun ja tarjouksia tekevien yritysten kanssa keskusteluun.

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, rinnetalo
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Asuinrakennus 20m x 10m ja autotalli/varasto 14m x 7 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Alakerta 400mm eristevaluharkko, yläkerta 500mm tiiliharkko, autotalli/varasto 300mm eristeharkko
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellari 47m2, yläkerta 147m2, autotalli/varasto n. 75m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,65m, yläkerta osittain 2,8m ja osittain korkea 3,5m reunoista ja 4,9m keskeltä, autalli 2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen 200mm EPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Alumiini-ikkunat u arvo 0,8, huomattavasti normaalia enemmän ikkunapinta-alaa (n.110m2)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli/varasto, n. 10m kanaali talojen välillä. Lisäksi katetussa mutta lämmittämättömässä tilassa n. 25m3 uima-allas, tänne kanaali noin 30m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Normaali huonelämpö 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Yläpohja 0,09
Ulkoseinä 0,16
Alapohja 0,15
Ikkunat 0,8

Koko rakennuksen E-luku 65


Rakennuslupa-asiakirjoissa on kerrosala. Se on kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kerrosalaan lasketaan kunkin kerroksen pinta-ala aina ulkoseinien ulkopintaan asti. Jos ulkoseinän paksuus on yli 250 mm, ylimenevä osa katsotaan sallituksi rakennusoikeuden ylitykseksi. Toisin sanoen rakennusoikeutta laskettaessa kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on paksuudeltaan enintään 250 mm. Tämä ei ole sama, kuin ns lämmin ala, tai huoneistoala. 250m2

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 800m3
« Viimeksi muokattu: 18.04.25 - klo:09:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« Vastaus #1 : 17.04.25 - klo:18:41 »
Teen laskelman antamiesi rakennusten ulkomittojen perusteella, mutta lämpimät alat ja sisätilavuus eivät silloin täsmää.
Oikeat ulkomitat ovat tärkeät.
Voitko tarkentaa ulkomittoja tai kerrosten lämpimiä aloja.

Poissa tiipe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« Vastaus #2 : 17.04.25 - klo:21:25 »
Moi, johtunee siitä, että yritin lisätä nyt autokatokseksi rakennettavan osuuden alaan ja tilavuuteen kun se on ajateltu optioksi muuttaa myöhemmin lämpimäksi tilaksi.

Autotalli nyt rakennettavan mukaan
Ympäri 21,6m ja kerrosala 33m2

Autokatos joka mahdollista muuttaa lämpimäksi myöhemmin
8,4 x 5,4 metriä.

Energiaselvityksessä merkitty rakennustilavuus 1580m3 ja ilmatilavuus 710m3.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« Vastaus #3 : 18.04.25 - klo:09:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennukset talo talli  ”tiipe”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 345 m3  (24°C)   22,3 W/m2   2,89 kW   8 944 kWh
- Talon yläkerta 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 455 m3  (35°C)   42,6 W/m2   5,54 kW   14 218 kWh
- At/varasto 2025: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 33 m2, 92 m3  (29°C)      65,3 W/m2   2,16 kW   5 489 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K   4,9 kPa   0,08 kW   715 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   10,67 kW   29 366 kWh

• Kiinteistö yhteensä   293 m2   32 695 m3   5,3 COP   10,3 kW   29 366 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 714 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,3 kW   26 652 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 652 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,7 kW   32 652 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   293 m2   111 kWh/m2   4,8 SCOP   11,7 kW   32 652 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         32 652 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 25895 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   9,5 kW   25 895 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 757 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 757 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 893 kWh

• Tarvitaan vähintään 266 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   266 m
- Kaivon aktiivisyvyys 261 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 266 m.   Putkea kaivossa yhteensä   532 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 569 ltr - 14 min 28 s   156 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 22 min 23 s   98 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 716 ltr - 18 min 1 s      82 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1004 ltr - 24 min 39 s   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 691m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 684 ltr - 16min 31s      37 kPa = 0,37 bar
...
- Laskelmassa ei ole mukana autokatoslaajennusta.
- Laskelman lähtötiedoissa voi olla virheitä. Voisitko tarkistaa ja ilmoittaa niistä.
- Uima-allas ei ole mukana laskelmassa, koska se ei ilmeisesti ole talvikäytössä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit: Boldasin vastaukseeni tuon maininnan uima-altaasta.
« Viimeksi muokattu: 28.04.25 - klo:21:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tiipe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« Vastaus #4 : 28.04.25 - klo:21:47 »
Sellainen tarkentava kysymys vielä, että oliko tässä huomioitu uima-allas?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 428
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Tampere
« Vastaus #5 : 29.04.25 - klo:05:46 »

- Uima-allas ei ole mukana laskelmassa, koska se ei ilmeisesti ole talvikäytössä.

Edit: Boldasin vastaukseeni tuon maininnan uima-altaasta.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE