Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Kajaani  (Luettu 247 kertaa)

Poissa Habaza

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt Kajaani
« : 29.03.25 - klo:12:47 »
Hei, uudiskohteen rakentaminen alkaa kesällä 2025, ja vielä päättämättä kumpi lämmitysmuoto: VILP vai maalämpö vaakakeruupiirillä.
Vertailulaskurit kallistaa päätöstä VILP:in suuntaan, mutta oma kaivinkone tontilla taas maalämmön suuntaan.

Saisinko laskelman maalämpöön vaakapiirin mitoituksesta.

Sijainti: Kainuu, Kajaani
Rakentamisvuosi: 2025
Lämmitystapa: Vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla
Ulkoseinien mitat: 58m
Kerrosten lukumäärä: Yksikerroksinen
Lämpimien tilojen neliömäärät: 155m2
Huonekorkeudet: 46m2 alalla keskikorkeus 4,25m. 109m2 alalla keskikorkeus 2,6m
Alapohja: maanvarainen laatta, eristys EPS-100, paksuus 200mm
yläpohjan eriste:höyrynsulkulevy XPS 30mm(Finnfoam FK-300) + puhalluspuukuituvilla 500mm(ekovilla)
Ikkunat: 3 lasiset, pinta-ala 44m2
Muut lämmitettävät tilat: Ei muita
Rakennuksen ulkovaipan U-arvot:Ulkoseinät 0,1 (109m2),     yläpohja 0,09  (158m2),     alapohja 0,15 (155m2),
ikkunat 1,0( 44m2),     ulko-ovet 1,0 (9m2).
« Viimeksi muokattu: 29.03.25 - klo:21:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Kajaani
« Vastaus #1 : 29.03.25 - klo:16:34 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo, uudisraknennus  ”Habaza”      KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 459 m3  (30°C)   31 W/m2   4,80 kW   15 476 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      31 W/m2   4,80 kW   15 476 kWh
• Kiinteistö yhteensä   155 m2   17 235 m3   5,8 COP   4,6 kW   15 476 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 908 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,9 kW   13 568 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   17 968 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 968 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   155 m2   116 kWh/m2   5 SCOP   6,0 kW   17 968 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         17 968 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -36 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 14364 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5 SCOP)   5,0 kW   14 364 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 582 kWh

• Tarvitaan vähintään 195 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä   390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 420 ltr - 18 min 3 s   36 kPa = 0,36 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 443m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 473 ltr - 19min 42s   13 kPa = 0,13 bar
...
Laitoin myöskin koko laskelman viestiisi, jos haluat vielä tarkentaa jotain lähtötietoja siihen. Sinänänsä olit antanut varsin selkeät ja hyvät lähtötiedot kohteestasi.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 29.03.25 - klo:22:14 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Habaza

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Kajaani
« Vastaus #2 : 30.03.25 - klo:12:27 »
Paljon kiitoksia tomppeli, tästä on paljon apua!
Nyt osaa laittaa tarpeet oikealle mittakaavalle ja ruveta selvittämään mahdollista kannattavuutta:)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Kajaani
« Vastaus #3 : 31.03.25 - klo:13:41 »
Kainuu on kohtalaisen kylmää aluetta, MUT = -32 C.