Mitoituspyyntö OKT Hämeenlinna
« : 23.02.25 - klo:14:30 »
Hei,

Harkitsen Jäspin Tehowatin tilalle maalämpöä päärakennukseen. Talousrakennus (42m2) olisi mukava ottaa mukaan samaan energiakaivoon, mutta ei taida saada n. +10m lämpökanaalille laskettua järkevää takaisinmaksuaikaa. Mitoituslaskelmasta olisi suuri apu suunnittelussa, kiitos jo etukäteen. Tässä tietoja kohteesta:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Hämeenlinna

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, tasamaatontti

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kiinteistön sähkönkulutus 19000kWh/vuosi. Nykyisellään Jäspin Tehowatti 13 sähkökattila ja lämmönjakotapa vesikiertoinen lattialämmitys. Puita kuluu talvessa n. 3 heittomottia sekapuuta.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto (SunAir 431) Tarkoitus olisi uusia tämä energiaremontin yhteydessä Vallox 145:seen.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
42,5m ulkoseinien yhteenlaskettu pituus

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Tuulensuojavilla 25mm, lämmöneriste 150mm ja SPU-eriste 60mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi kerrosta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Huoneistoala ak/yk 98/76
Kerrosala ak/yk 113/90

- Huonekorkeudet kerroksittain?
AK: 2600, YK: 2500

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen betonilaatta 80mm, lämmöneriste EPS 200

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Lämmöneriste puhallusvilla 450mm ja SPU-eriste 30mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkunapinta-ala kerrosalasta 19.2%, 3-lasiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli (21.5m2) ja varasto 13,9m2) yht. n. 42m2, jotka lämpiävät suoralla sähköllä ja niin jatkossakin.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallissa 8c ja lämpimässä ulkovarastossa 12c

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
U-arvot (W/m2K):
Ulkoseinä: 0,14
Yläpohja: 0,07
Alapohja: 0,12
Ikkunat: 1,0
Ovet: 1
« Viimeksi muokattu: 23.02.25 - klo:22:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Hämeenlinna
« Vastaus #1 : 23.02.25 - klo:21:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”VK_”   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 255 m3  (30°C)   27,3 W/m2   2,68 kW   8 345 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 76 m2, 190 m3  (31°C)   27,1 W/m2   2,06 kW   5 612 kWh
- At / Varasto 2012: Kivi-Lattialämmitys, 11°C, 42 m2, 105 m3  (17°C)      42,9 W/m2   1,80 kW   2 143 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K         3,5 kPa   0,08 kW   715 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   6,62 kW   16 816 kWh
• Kiinteistö yhteensä   216 m2   19 114 m3   5,7 COP   6,3 kW   16 816 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 101 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,5 kW   14 715 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 115 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,4 kW   19 115 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   216 m2   88 kWh/m2   5 SCOP   7,4 kW   19 115 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      19 115 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15261 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5 SCOP)   6,1 kW   15 261 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 854 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 854 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 403 kWh

• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m. Putkea kaivossa yhteensä 346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 377 ltr - 13 min 22 s   48 kPa = 0,48 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 405m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 0s   16 kPa = 0,16 bar
...
Tässä laskelmassa on mukana atotalli/varasto
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Hämeenlinna
« Vastaus #2 : 23.02.25 - klo:22:09 »
Koetin tehdä laskelman ilman tallirakennusta. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”VK_” B -Ilman tallirakennusta   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 255 m3  (30°C)   27,3 W/m2   2,68 kW   8 345 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 76 m2, 190 m3  (31°C)   27,1 W/m2   2,06 kW   5 612 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   27 W/m2   4,74 kW   13 957 kWh
• Kiinteistö yhteensä   174 m2   16 504 m3   5,7 COP   4,5 kW   13 957 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 849 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,9 kW   12 108 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   16 508 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,5 kW   16 508 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä 174 m2   95 kWh/m2   4,9 SCOP   5,5 kW   16 508 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         16 508 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13114 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   4,5 kW   13 114 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 394 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 394 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 403 kWh

• Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus   154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa) 2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 341 ltr - 16 min 20 s   24 kPa = 0,24 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 348m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 328 ltr - 15min 11s   38 kPa = 0,38 bar
...
Tässä versiossa tallirakennus ei ole mukana.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa VK_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Hämeenlinna
« Vastaus #3 : 23.02.25 - klo:23:35 »
Suuret kiitokset laskelmista, tutustun näihin!