Muutin laskelman laskemaan kahdelle kerrokselle.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Tifo” versio B HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 36 °C - menovesi lämpötila max 40 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Alakerta 1989: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 71 m2, 249 m3 * (40°C) * 60,2 W/m2 4,28 kW 12 478 kWh
- Yläkerta 1989: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 44 m2, 88 m3 (39°C) 51 W/m2 2,25 kW 5 660 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 57 W/m2 6,52 kW 18 138 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 90,8% 5,92 kW 88,4% 16 027 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 14,2% 0,93 kW 12,5% 2 267 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,5% -0,75 kW -6,5% -1 187 kWh
- maalämmöllä 2,7% 0,18 kW 6,0% 1 080 kWh
Vuotoilmat 6,5% 0,42 kW 5,7% 1 031 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,52 kW 100,0% 18 138 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 115,0 m2 6 % 0,39 kW 14 % 2 490 kWh
Yläpohjat 143,6 m2 15 % 0,98 kW 13 % 2 406 kWh
Umpiseinän ala 170,0 m2 36 % 2,32 kW 31 % 5 675 kWh
Ovet 6,0 m2 6 % 0,39 kW 5 % 963 kWh
Ikkunat 28,0 m2 28 % 1,83 kW 25 % 4 493 kWh
• Johtumat yhteensä 462,6 m2 91 % 5,92 kW 88 % 16 027 kWh
• Kiinteistö yhteensä 115 m2 20 645 m3 4,8 COP 6,3 kW 18 138 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 495 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,8 kW 16 643 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 3,5 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 643 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 20 643 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 115 m2 180 kWh/m2 4,5 SCOP 7,2 kW 20 643 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 20 643 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 16039 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,5 SCOP) 5,7 kW 16 039 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 187 kWh
• Tarvitaan vähintään 165 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 165 m
- Kaivon aktiivisyvyys 159 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 m. Putkea kaivossa yhteensä 330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 362 ltr - 13 min 57 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 381m = 1x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 362 ltr - 13min 24s 65 kPa = Ok
*) Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +28 C.
...
Liitin viestiisi koko laskemnakin. Voit siitä itse tarkentaa lähtöarvoja.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.