Taas hieman kireempien pakkasten alkaessa tuo korkeapaine hälytys ruvennut tulemaan. Tällä hetkellä näyttää, että käyttöpriorisointi menee jatkuvasti: käyttöveteen jostain syystä.
Menolämpönä kone näyttää jatkuvasti BT2: 52-59 astetta ja paluuna huomattavasti pienempää BT3: 25-33. Pyynti on noin 31, mutta asteminuutit pysyvät jatkuvasti samana 100 ja kone haluaa lämmittää käyttövettä, jossa täyttö lämpötila BT6:28,2 ja yläosa BT7: 57,2.
Lauhduttimen meno (BT12) on jatkuvasti korkealla yli 60 astetta jostain syystä ja jos yrittää käynnistää koneen vikatilasta katkeaa kompressorin käyttö jälleen liian korkeaan lauhduttimen lämpötilaan.
Missä voisi olla vika, kun kone haluaa jatkuvasti tehdä käyttövettä? Olen säätänyt lämmityksen prioriteetiksi, mutta ongelma tuntuu olevan, että asteminuutit eivät laske vaikka kämpässä kylmenee.