Tuli tuollainen "Kuumakaasu kuuma" häly tossa vähään aikaa sitten. Ja iski lattialämmityksen pois päältä. Ennenkuin kävin kuittaamassa vikakoodin pois.
Aika ikävä, kun se ei ite tuosta tokene. Piti kuitata virhe pois. Alkoi jalat kylmenee kämpässä, ihmettelin että mitäs nyt.

Laitan tähän nyt oman grafanan screenshotin. Anyway, pumppu on käynyt hieman pidemmän jakson (virtaa on vienyt ja paljon, palkki trendissä).
Joku on samaan aikaan käynyt suihkussa läträämässä. Oisko jotkut asetukset pikkasen väärin, että toi pumpun max. käyntijakso on liian pitkä? Tässä on mennyt kuitenkin 2 vuotta, ilman että tuollaista hälyä on tullut.

Keskimmäisessä trendissä (oranssi) näkee että lattialämmityksen sisäänmenevä veden lämpötila lakkasi lämmittämästä.
--edit--- siis, maalämpöpumppu lakkasi pyörimästä. Ja se meni oletettavasti sähkölle täysin.





Poissa jengstro

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Cube 10. Hälyytys kuumakaasu kuuma
« Vastaus #1 : 06.03.25 - klo:06:40 »
Itse itselleni vastaten: Kompura hajosi sitten lopullisesti (alkoi pitää jo aikamoista ääntä startissa). Oilonin huoltomies paikalle, kompura vaihtoon. Takuusen meni. Homma toimii. Syy: Maanantaikappele from Emerson?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 181
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Oilon Cube 10. Hälyytys kuumakaasu kuuma
« Vastaus #2 : 10.03.25 - klo:02:32 »
Itse itselleni vastaten: Kompura hajosi sitten lopullisesti (alkoi pitää jo aikamoista ääntä startissa). Oilonin huoltomies paikalle, kompura vaihtoon. Takuusen meni. Homma toimii. Syy: Maanantaikappele from Emerson?

Harvemmin Emersonin scroll kompressoreissa havaittu esim valmistusviasta johtuvia rikkoontumisia takuun aikana tai sen jälkeen. Ei tietenkään pois suljettua ole, että kompressori vaurioituisi lyhyen käyttöiän puolesta. Niitä vain ei ole yhtään tullut vastaan.

Yleisimmin syy ja seuraus löytyy muualta laitteistosta tai ulkoisen vian/syyn aiheuttamana, joka pitää selvittää huolellisesti.

*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit