Moi kaikki !
Laitoin otsikon mukaisen mlp:n 29.7.2007, ei erillistä varaajaa. Lämpökaivo kallioon 158 m.
Asun Ylä-Kainuussa ok-talossa, joka on valmistunut 1960. Puurakenteinen 120 m2, kuutioita n. 300. Eristysremontti on tehty 1980-luvulla, jolloin myös uusittiin ikkunat 3-lasisiksi. Tulisijoja ei ole lukuunottamatta puulämmitteistä saunan kiuasta.
Talossa oli patterikeskuslämmitys öljyllä. Alunperin oli rakennettu vapaakierrolle. mutta myöhemmin laitettu kiertovesipumppu. Patterit ovat kaksikerroksisia varustettu termostaatein.
Kattila oli 31 v vanha. Öljyä meni vuodessa 2700 l,
taloussähköä v. 2006 7000 kWh.
Asumme pääasiassa kahdestaan ja huonelämpönä pidämme n. +22 C.
Poistin kaikki öljylämmityslaitteet ja tilalle tuli Nibe-mlp.
Nyt puolen vuoden (29.6.-29.12. 2007) kokemukset seuraavassa:
mlp käynnistynyt 8333 kertaa
mlp kuluttanut 2880 kWh
taloussähköön 2928 kWh
Yht. 5808 kWh
kompressorin käyntit. 1000 h
vastuksen käyntit. 15 h
kompress. käynyt min/h 22 min
kompressorin käyntiväli 17 min
Lämpö ja lämminvesi on riittänyt hyvin.
Mlp:n asetukset ovat likimain tehdasasetusten mukaiset.
Tiedustelisinkin Teiltä arvon raatilaiset, onko laitteeni "kondiksessa", vai onko vielä mitään tehtävissä laitteen käytön tehostamiseksi ja parhaan hyödyn aikaansaamiseksi? Onko laitteeni oikeassa suhteessa lämmitettävään taloon?
Itseäni hieman ihmetyttää laitteen suuri käynnistysten määrä (8333)!
Kaikenkaikkiaan näyttää siltä, että lämmityskustannukseni puolittuvat Nibellä.
Jään kuulolle...