Jos sulta löytyy myUplink ja siihen Historia-paketti maksettu (en muista näkyykö nämä ilmankin), tsekkaa vaikka tämän kuun ajalta liitteen mukaiset neljä parametria, niistä pystyy laskemaan paljonko on vastusta käytetty apuna lämmitykseen ja käyttöveteen. Sitten lukemia voi verrata vaikka vuoden takaiseen samaan ajankohtaan.
Jos et saa Historia-tietoja näkyviin, niin vastuksien käyttötunnit näkee Info-valikosta 3.3 kohdasta. Tästä näkee vain vastusten kokonaiskäyttöajan, joten ei pysty vertaamaan esim vuoden takaiseen jos ei ole silloin ottanut lukemaa ylös. Mutta jos laite täystehomitoitettu ja vastustunteja on vaikka satoja, niin silloin taitaa vastukset lämmetä turhan päiten tai jonkin vian takia.
Vikahan voi olla sellainen, ettei aiheuta vielä hälytyksiä. Yksi helppo tsekattava keruun meno/paluu lämpötilat, jos esim täyttöryhmän mutasihti tukossa ja rajoittaa kiertoa jo liikaa = meno-paluu erotus yli 4, normaalisti Nibe koittaa pitää sen 3...3,5 lukemissa jos automaattisesti ohjautuva litkupumppu. Jos kaivolle paluun lämpötila huonon kierron takia kylmenee lähelle hälytysrajaa, alkaa kompura tippua pelistä ja käytetään vastuksia. Tuosta kyllä pitäisi hälytys tulla, mutta ei vissiin ennen kuin hälytysraja (oletus -8C saavutettu), suojaukset menee päälle jo ennen sitä.
Nämä nyt vaan arvauksia, voihan olla ettei MLP lisäkulutusta edes aiheuta.