Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Harkkotalo ”esasaa” LIETO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- AK: AT & tekninen tila 2026: Kivi-Lattialämmitys, 6°C, 43 m2, 117 m3 (7°C) 13,6 W/m2 0,59 kW 232 kWh
- AK 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 139 m2, 376 m3 (29°C) 25,8 W/m2 3,60 kW 10 380 kWh
- YK 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 15°C, 66 m2, 185 m3 (21°C) 19,8 W/m2 1,31 kW 2 010 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 22 W/m2 5,49 kW 12 622 kWh
• Kiinteistö yhteensä 249 m2 14 729 m3 5,9 COP 5,2 kW 12 622 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 297 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,2 kW 10 325 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 14 725 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,2 kW 14 725 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 249 m2 59 kWh/m2 4,9 SCOP 6,2 kW 14 725 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 14 725 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 11709 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,9 SCOP) 5,1 kW 11 709 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 016 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 016 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 239 kWh
• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m. Putkea kaivossa yhteensä 302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 335 ltr - 14 min 10 s 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 324m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 12min 40s 46 kPa = 0,46 bar
...