Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Lounais-Suomi, Lieto  (Luettu 189 kertaa)

Poissa esasaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Lieto
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2026, ei
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialaämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV, lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9.7m x21m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? FinnEPS 350 harkko,U-arvo 0,12
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2, ak, yk
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? AK 182,7m2 (sis AT ja Tekn) YK 66m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? AK 2,7m YK 2,8m(puolilämmin) 
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? rossipohja, ontelolaatta 200mm+eps 235mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U-arvo 1.0, yhteisala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Puolilämmin autotalli 23,3m2 ja tekninen tila 21m2 sisältyy alakerran neliömääriin, ei erillisiä rakennuksia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisätilat 23 astetta, yläkerta, autotalli ja tekninen tila +5
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Seinät 0.12, Yläpohja 0.09 alapohja 0.15 ikkunat ja ovet 1,0
Asuintilojen nettovolyymi n.439m3 puolilämpimien n.184.8m3
Talon alle mahdollisesti n.15 kpl 2-5m energiapaaluja, paalut riittävät kuitenkin vain noin 25% keruuseen, joten lisäksi muu lämmönkeruu  pintapiirinä. (savimaa)
Pulpettikatto etelään, joten aurinkolämpöä on tarkoitus varata energiapaaluihin, jotta MLP cop paranisi. (sähköpaneelit sähköauton latausta varten). Energiapaaluja on tarkoitus käyttää myös ilmanvaihdon esilämmitykseen.
(Lisäksi n. 5m2 aurinkoilmalämmitys eteläseinälle ilmanvaihdon tuloilmalle.)
Ajatuksissa mahdollisesti lisätä myös esim. 750 -2000l varaaja pörssisähköoptimointiin ja lämmön talteenoton jälkeisen poistoilman kanssa lämmittää maapiiriä silloin kun lämpö ylittää maapiirin lämpötilan.

« Viimeksi muokattu: 26.01.25 - klo:19:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 794
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Lounais-Suomi, Lieto
« Vastaus #1 : 26.01.25 - klo:19:57 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Harkkotalo  ”esasaa”   LIETO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- AK: AT & tekninen tila 2026: Kivi-Lattialämmitys, 6°C, 43 m2, 117 m3  (7°C)   13,6 W/m2   0,59 kW   232 kWh
- AK 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 139 m2, 376 m3  (29°C)      25,8 W/m2   3,60 kW   10 380 kWh
- YK 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 15°C, 66 m2, 185 m3  (21°C)      19,8 W/m2   1,31 kW   2 010 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      22 W/m2   5,49 kW   12 622 kWh
• Kiinteistö yhteensä   249 m2   14 729 m3   5,9 COP   5,2 kW   12 622 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,0 kW   -2 297 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         4,2 kW   10 325 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus      0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   14 725 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,2 kW   14 725 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä 249 m2 59 kWh/m2   4,9 SCOP   6,2 kW   14 725 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         14 725 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 11709 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   5,1 kW   11 709 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 016 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 016 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 239 kWh

• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m. Putkea kaivossa yhteensä 302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 335 ltr - 14 min 10 s   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 324m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 12min 40s    46 kPa = 0,46 bar
...
Liitän viestiisi koko laskelman, jotta voit itse korjata siinä mahdollisesti olevat virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa esasaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT Lounais-Suomi, Lieto
« Vastaus #2 : 05.02.25 - klo:19:20 »
Kiitos Tomppeli nopeasta vastauksesta!
Ajatuksissa on laittaa n. 17kpl energiapaaluja talon alle, kun joka tapauksessa paalutetaan.
Energiapaaluksi vaan turhan lyhyet, kun kallio tulee vastaan n. 3:ssa metrissä, mutta jos tuonne saisi ladattua kesän lämpöä talven varalle...
Eli paaluista tulee noin 25% lämmöstä ja loput pintapiirinä.
Jakotukit paaluille tulee ryömintätilaan.
Onko tuossa jotain huomioitavaa virtausten suhteen tms?