Kirjoittaja Aihe: Ouman H23 LV käyttöveden säätö.  (Luettu 174 kertaa)

Poissa Herpana

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Ouman H23 LV käyttöveden säätö.
« : 19.01.25 - klo:12:52 »
Hiljattain asennetun Ouman H23:n käyttöveden lämpötila heittelee voimakkaasti. Olen yrittänyt opetella tuota PID säätöä, mutta ompa vaikeata.
Käyttöveden kiertoa talossa ei ole, vaikuttaako hankaloittavasti?
Olisko kellään hyviä ohjeita tai vinkkejä tuon säätöön?
Toki aina voi tilata jonkun ammattilaisen, mutta haluaisin myös ymmärtää itse.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Ouman H23 LV käyttöveden säätö.
« Vastaus #1 : 19.01.25 - klo:19:04 »
Vaikea oppia ihan "pystymettästä" ...?!

https://pinja.keuda.fi/course/view.php?id=1434

Tuossa on aika selkeästi selitetty kurssi.
Siitä voisi saada osviittaa asiaan.

Mutta viritysjärjesty on P -> I -> D, tai I->P.
D viimeksi, JOS edes tarvitsee.

Jotenkin näin minulle on opetettu, ei siis kouluopetus, vaan prosessiautomaatiossa, nuorena silloinen esimieheni opetti.
Varoen lisätään arvoja ja AINA muutos ylös, mitä haluttiin, mitä muutettin ja mitä saatiin.

Toki joku Ouman mies voi kertoa suoraan suunnillee oikeat parametrit....?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-