Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Hirsitalo ”Epi” NAANTALI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Pääkerros 1800: -Patterilämmitys, 21°C, 230 m2, 575 m3 (54°C) 50,1 W/m2 11,52 kW 28 765 kWh
- Yläkerta 1900: -Patterilämmitys, 20°C, 36 m2, 79 m3 (54°C) 54,2 W/m2 1,95 kW 4 335 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 13,47 kW 33 100 kWh
• Kiinteistö yhteensä 266 m2 34 696 m3 3,5 COP 13,1 kW 33 100 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 401 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 12,2 kW 30 699 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 699 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,0 kW 34 699 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 266 m2 130 kWh/m2 3,5 SCOP 14,0 kW 34 699 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 34 699 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 14,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 24662 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 10,0 kW 24 663 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 037 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 037 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 497 ltr - 12 min 44 s 135 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 819 ltr - 19 min 46 s 85 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 624 ltr - 15 min 48 s 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 766 ltr - 19 min 14 s 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 594m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 602 ltr - 14min 32s 32 kPa = 0,32 bar
...
Liitin viestiisi koko laskelman, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.