Kohteen tiedot:

- Sijainti 1-vyöhykkeelä, lähellä Turkua.
- 100-vuotias hirsitalo (ulkovuoraus + hirsi + pinkopahvi + 12mm huokoinen puukuitulevy).
- Lämmitettävä pinta-ala, 150m2, 1-kerros, vintti ei ole asuinkäytössä.
- Rossipohja purueristyksellä.
- Sähkölämmitys.
- Märkä savimaa.
- Lämmönjako tekemättä.
- Ikkunat alkuperäiset (2-lasiset).
 

Kohde on suojeltu eli esim. ikkunoiden vaihtamien energiatehokkaipiin ei ole mahdollista.
Lämmönjako pitää toteuttaa pattereilla tai ilmalla, koska kohteessa olevat lakkulattiat halutaan säilyttää.
Tekninen tila on mahdollista sijoittaa ulkorakennuksen sijaan myös päärakennuksen asuinkerrokseen tai vintille.
Melun / huollettavuuden kannalta ulkorakennus, ehkä paras vaihtoehto. Lisäksi tilaa on käytössä n.10-15m2 ja tavaroiden
siirtäminen kohteeseen huomattavasti helpompaa.
Lämmönkeruu vaakaputkistona lienee järkevin, koska savikerroksen paksuun alueella on +40m.

vaja
« Viimeksi muokattu: 10.01.25 - klo:18:04 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 787
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 100-vuotias hirsitalo.
« Vastaus #1 : 03.01.25 - klo:08:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Suojeltu hirsirakennus  ”vaja”   MASKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 1924: -Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 420 m3  (54°C)   84 W/m2   12,60 kW   28 972 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   84 W/m2   12,60 kW   28 972 kWh
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   31 268 m3   3,5 COP   12,4 kW   28 972 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,7 kW   -1 705 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve         11,6 kW   27 267 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   31 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,3 kW   31 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä 150 m2   208 kWh/m2   3,5 SCOP   13,3 kW   31 267 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      31 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22216 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   9,5 kW   22 216 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 051 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 051 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 463 ltr - 11 min 16 s   144 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 750 ltr - 17 min 21 s   92 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 583 ltr - 14 min 2 s   80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 717 ltr - 17 min 8 s   48 kPa = 0,48 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 543m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 557 ltr - 12min 53s   38 kPa = 0,38 bar
...
Laskelma on tehty vajavaisilla rakennuksen tiedoilla ja siksi laskelma voi olla virheellinen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa vaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö 100-vuotias hirsitalo.
« Vastaus #2 : 10.01.25 - klo:16:48 »
Kiitokset "topppelille".

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 787
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 100-vuotias hirsitalo.
« Vastaus #3 : 10.01.25 - klo:18:06 »
Kiitos, kun tulit foorumille!
Kirjoittele tänne mielellään ajatuksiasi projektisi kehittelystä.

Liitin aloitusviestiisi myöskin koko laskelman, jotta voisit halutessa itse editoida sen lähtöarvoja.