Meillä on viime toukokuussa käyttöön otettu maalämpöpumppu. Olemme nyt matkalla Thaimaassa ja katsoin Husdatan palvelun kautta mitä pumpulle kuuluu. Yllätys oli suuri kun huomasin että 11.12. pumppu oli siirtynyt käyttämään vastusta. Mitään hälytyksiä pumppu ei ole antanut. Pumppu oli asetettu loman ajaksi ns. loma-tilaan eli laskemaan lämpöä n. 5 astetta.

Tässä liitteenä Husdatan lämpötila raportteja tapahtuman ympäriltä. Osaakohan joku arvioida mitä on tapahtunut? Onneksi palaamme matkalta jo ensi viikon alkupuolella, joten huolto ehditään tilata ennen joulua, jos tarpeen.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #1 : 14.12.24 - klo:08:18 »
Legionella-ajoon näyttää päättyneen. Kuumakaasu mennyt tuossa varsin kuumaksi. Millaiset käyrät on ennen tullut legionella-ajosta? Näetkö siis Husdatasta, ettei hälytystä ole? Luulisi aina tulevan hälytys, jos ei suostu kompuraa käyttämään.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa CEE-7

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #2 : 14.12.24 - klo:09:09 »
Ei näytä onnistuvan aiempien lukemien kuin 7.12. jälkeisten arvojen katsominen täältä Thaimaasta käsin. Ei tosiaan Husdatan palvelussa näy hälytyksiä. No onneksi jo maanantaina illalla päästään paikan päällä katsomaan.

Poissa CEE-7

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #3 : 14.12.24 - klo:10:24 »
Muistaakseni kuuma kaasu on pysynyt normaaleissa rajoissa tähän asti, mutta nyt se on jostain syystä mennyt todella kuumaksi (yli 120 astetta). Tästä graafista sen näkee hyvin.

Loma-asetuksessa pumpun ei käsittääkseni edes pitäisi lämmittää vettä.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #4 : 14.12.24 - klo:10:42 »
En ole koskaan käyttänyt tuota Husdatan online palvelua, mutta Husadata on ja siitä näkee hälytyksen. Pääsetkö kotisi verkkoon ja avaamaan selaimessa Husdatan web-sivun? Onko Alarm 0?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa CEE-7

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #5 : 14.12.24 - klo:11:07 »
Tuota, mitenkäs siihen H66:n www-palvelimeen voisi päästä täältä ulkomailta? Olen kyllä käyttänyt sitä Husdatan sivua kotiverkon sisällä ihan suoralla sisäverkon ip-osoitteella.

Poissa CEE-7

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #6 : 14.12.24 - klo:12:10 »
Homeassistant näyttäisi että pumppu on lyönyt hälytyksen päälle juuri niihin aikoihin, mutta senkin mukaan loki on tyhjä. Kumma ettei tuo häly näy husdata.se:n palvelussa.

Poissa CEE-7

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #7 : 14.12.24 - klo:12:59 »
Sain tehtyä Husdatan portaalissa myös raportin joka näyttää että hälytys on tullut päälle tapahtuman aikaan ja myös sen että sitä legionella kuumennusta edeltävä kuumennus ei ole nostanut kuumakaasua epätavalliselle tasolle. En kuitenkaan mistään pääse näkemään mikä hälytyksen aihe on.

Tuo hiljainen vaihe käyrissä ajalla 1.-3.12. johtuu siitä että lähdimme silloin reissuun ja loma-kytkentä alkoi vaikuttaa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #8 : 14.12.24 - klo:15:52 »
Tuota, mitenkäs siihen H66:n www-palvelimeen voisi päästä täältä ulkomailta? Olen kyllä käyttänyt sitä Husdatan sivua kotiverkon sisällä ihan suoralla sisäverkon ip-osoitteella.

Sehän riippuu miten se H66 on kiinni verkossa ja miten pääset verkkoon. Mulla on H60 ja reititin antaa sille vakio IP:n, josta saan auki H60 www-palvenimen mistä vaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 5000 LWM yllättäen vastuskäytölle
« Vastaus #9 : 14.12.24 - klo:15:54 »
Ainakin H60:ssä näkyy hälytyksen numero. Husdatan online-palvelusta en tiedä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2