Pumpun asetuksien mukaan näillä keleillä (ulkolämpötila n. +3 astetta, Lämpökäyrä 4) pitäisi kiertoon mennä n. 24 astetta. Mutta jostain kumman syystä kiertoon menee n. 50 astetta. Eilen menoveden lämpötila kävi parhaillaan 67 asteessa.
24 menovesilämpötilapyynti on varmaankin ihan ok näillä lämpötiiloilla, joten menovesi on aivan liian korkea (vaarallinen parketeille, muuten). Itseasiassa tuollaisia menovesipyyntejä ei pitäisi nykyaikaisesti eristetyssä lattialämmitystalossa koskaan tulla. Lattiakierron termostaatit eivät asiaan vaikuta. Pumpun sisälämpötilamittari, jos sellainen on, saattaisi jotenkin vaikuttaa. Ekowellissä sisälämpötilamittari on, mutta sitä ei kannata käyttää, ulkolämpötilaohjauksella homma toimii hienosti.
Näkyykö ulkolämpötilamittarin lukema jossain? Sisälämpötilamittarin lukema?
En tunne Nibeä, mutta ekowellissä on lämpötilanäytössä useita lämpötiloja ja saatavilla muuta tilastoa (pumpun ja vastusten käyntiajat jne.), joiden dokumentointi tänne saattaisi kertoa jotain ongelmasta. Jos Nibessä on vastaava mahdollisuus, listaa kaikki lämpötilat ja muu statistiiikka, niin voimme niitä yhdessä ihmetellä.
Muuten luulen, että joko pumpussa tai säädössä tai molemmissa on jotain pahasti pielessä. Pumpun asentaja tai merkin edustaja paikalle. Toki asian ratkominen täälläkin saattaa olla paikallaan, ratkesihan vaihtoventtiiliongelmakin täällä eikä suinkaan huoltomiehen tai merkin edustajan toimesta.
Koneen buuttaus saattaa sekin auttaa ensihätään, mutta vaikka auttaisi, syy kannattaisi selvittää, se tulee kuitenkin uudestaan joskus.