Fighter 1210 vikakoodi
« : 23.12.07 - klo:19:29 »
HP/MS alarm tulee näyttöön, mutta mistähän mahtaa olla kyse?

Onko veden kierto pattereissa nyt ongelma ja miten nuo pattereiden termostaatit kannattaisi asentaa.

Missä tuossa on "erotin" kuvastossa nro 63 oleva suodatin?

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: Fighter 1210 vikakoodi
« Vastaus #1 : 25.12.07 - klo:16:08 »
Katso esim. Tomppelin aikaisemmin lähettämää linkkiä:
" http://www.nibeonline.com/pdf/031092-5.pdf  
Sivuilla 58 - 60 kerrotaan todennäköisiä syitä. "

Termostaatit yleensä kannattaa pitää mahdollisimman avoinna näissä vaihtoventtiilikoneissa jotta eivät kurista turhaan kiertoa. Jos tuo hälytys tulee käyttöveden lämmityksen jälkeen niin pienennä käyttöveden max lämpötilaa.

Erottimet löytyvät sekä keruupiiriin pumpulle tulevassa putkessa (lähellä pumppua) että lämmityspiirin paluuputkessa lähellä pumppua. Asentajasta vähän kiinni mihin on asentanut.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3