« : 14.11.24 - klo:21:48 »
Sisämitat, 8.35m x 14.35m x 5m, n.120m2/600m3

Tähän on tehty energia selvityskin(116m2), siitä nyt ainakin ilmenee että tilojen lämmitys 20490kwh/v.

Autokatos muuttuu kanssa lämpimäksi, sisämitat 3.85m x 14.35m x 3m, n.50m2/150m3

Seinissä 200mm villaa, katossa 500mm villaa, lattia 140mm finnfoam, 130mm betoni ja lattia lämmitys, 20mm putkella.

Ikkunat 5m2, ovet 22m2.

Sisälämpö n.15c

Mulla on valmiina nibe f1245 10kw ja n.168m kaivo, meniköhän lähellekkään tarvittavaa?
« Viimeksi muokattu: 15.11.24 - klo:17:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 8.5×14.5 Halli/talli Vihti
« Vastaus #1 : 15.11.24 - klo:13:25 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Halli ja tallirakennukset  ”Juusto_Pallero”   VIHTI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 25 °C  -  menovesi lämpötila max 26 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Halli 1982: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 175 m2, 770 m3  (26°C)      51,9 W/m2   9,08 kW   20 399 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         52 W/m2   9,08 kW   20 399 kWh

• Kiinteistö yhteensä         6,0 COP   8,9 kW   20 399 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -1 800 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,0 kW   18 599 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,00 kW   0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   18 599 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,9 kW   18 599 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   175 m2   106 kWh/m2   6 SCOP   8,9 kW   18 599 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         18 599 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15511 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 6 SCOP)   7,4 kW   15 511 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 088 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 088 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

• Tarvitaan vähintään 166 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 12 m maaporausta.   Poraus   166 m
- Kaivon aktiivisyvyys 160 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 m. Putkea kaivossa yhteensä   332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 18 m. (Painehäviö 9,3 kPa)         2 kpl   PE40x2.4   36 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 380 ltr - 11 min 22 s   77 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 648 ltr - 18 min 0 s   52 kPa = 0,52 bar
...
Laskin tässä sekä hallin, että entisen autokatoksen yhdeksi tilaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit: Korjasin laskelmaan pumpun ja kaivon välisen putkituksen pituuden oikeaksi.

Poissa Juusto_Pallero

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö 8.5×14.5 Halli/talli Vihti
« Vastaus #2 : 15.11.24 - klo:16:38 »
Jes, kiitoksia!!!

Semmonen ehkä oleellinen tieto unohtu että halli on uusi. Pumpun ja kaivon väli on n.18m. Aika lähelle laskelmaa menee kaivo ja kone  :)