Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika  (Luettu 13407 kertaa)

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« : 19.01.07 - klo:10:00 »
Keruulämmöt noin +4,5 ja -4,5 astetta (sis/ulos). Käyntiaika kerralla noin 1,5h. Ei vaikuta normaalilta. Sihdit putsattu ja piirit ilmattu.

Mites muilla?

Poissa KotiEnossa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 214
  • Nibe 1120-15, 400 m järvessä
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #1 : 19.01.07 - klo:11:02 »
Saattaahan tuo olla muuten ihan oikein, mutta tuo tulopuolen +4,5 astetta vähän oudoksuttaa jos tulee maaperästä. Todennäköisesti oikea lt on hieman pienempi.

Mulla on systeemi (Nibe Fighter 1120-15) ollut nyt päällä noin 100 vrk ja keskimääräinen käyntiaika on noin 16 minuuttia 1000 litran varaajaa ajettaessa 40 C:sta 55 C:een. Paluun lt on 2,5 C ja lähtö -1 C. Huoneiston p-ala 290 m2.

Herää kysymyksiä:

Onko kuinkakin tiukaksi mitoitettu MLP?

Onko varaajakapasiteettia jota ladataan pätkissä?
« Viimeksi muokattu: 19.01.07 - klo:11:07 kirjoittanut KotiEnossa »

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #2 : 19.01.07 - klo:12:03 »
Mitoituksen tiukkuudesta en tiedä, Haatolta tuli mitoitus. Pumppu on 1120-8 ja varaajana on 300VPA. Porakaivo 170m josta 25m on terästäputkea. Kaivo 8m talosta. 212m2 ja 550m3, lisäksi Ecoflexiä 35m.

Tällä hetkellä käyttö on ainoastaan lämmitystä, pikkuisen käyttövettä.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #3 : 19.01.07 - klo:13:53 »
Näin äkkiseltään vaikuttaisi että maapiirin liuos kiertää liian hitaasti kun on noin suuri ero meno ja paluulämpötiliossa. Katso onko maapiirin kiertovesipumppu varmasti suurimmalla nopeudella.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #4 : 22.01.07 - klo:10:09 »
Viikonloppu ilmausta ja sihdin puhdistamista takana. Käynti paranee koko ajan ja lämpötilat asettuvat paremmiksi.

Tein muutoksen asteminuutteihin, -60-> -100. Vaikutus näytti aika hyvältä, keruupiirin lämpötilat muuttuivat nyt siten, että tulo on puolet ajasta noin +2,3 ja meno on -2,4 eli ero on jo alle viisi.

Käyntiaika on nyt noin 50 minuuttia ja taukoa on sitten saman verran, eli käy puolet ajasta. Olen päätellyt siten, että tulolämpötilalla on huomattava merkitys käyntiaikaan, koska meillä pumppu käy viimeisen puolikkaan asteminuuteista 10 minuutissa kun ensimmäiseen puolikkaaseen menee aikaa noin 40 minuuttia.

Poissa Nibe2005

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #5 : 24.01.07 - klo:20:32 »
Meillä 1210-8.5, asenettu 2004. Tällä hetkellä tulo +2 ja ulos -2. Astetminuutit ovat meillä tällä hetkellä 180. Talo 185 neliöä ja kuutioita 550.

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #6 : 26.01.07 - klo:08:08 »
Muutin asteminuutit 120:een. Tulo on nyt käynnin lopussa +1,3 ja meno -2,4. Kestää vaan turhan kauan, kun pääsee tulossa alle kahden lämpötilaan.

Kai se siitä vieläkin paranee, kunhan saa sihdin kokonaan puhtaaksi. Sieltä tulee vieläkin roskaa aika tavalla.

Tietääkö joku asetuksen, millä keruupumpun saa käynnistymään aikaisemmin? Nyt se jollain tehdasasetuksella pyörii hetken.

Lämmitettäväähän on 212m2 ja 550m3

Poissa Jarski

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Tuleva Rakentaja Rane ?
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #7 : 26.01.07 - klo:18:03 »
Mites kun mulla oli toissa iltana kovemmilla pakkasilla keruupiirin lämmöt -3.4 ulos ja -1.2 sisään?  :-/ Kuulostaako normaalilta (kone Nibe 1220-8 ja keruupiiri tuolla rannassa pohjan alla n.400m) ?
Nibe-Haato Fighter 1220 + 400m putkea järven savisen pohjan alla...

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #8 : 26.01.07 - klo:20:53 »
Lämpötilaero on ainakin hyvä eikä noista pienistä "miinus" lämpötiloista kannata, varsinkaan kovalla pakkasella, huolestua kunhan ero pysyy n. 2-4 asteessa. Suurempi ero yleensä kielii ongelmista keruupuolella esim. ilmaa järjestelmässä tai sihti tukossa yms.

Poissa Peetee

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Nibe 7kw, 400m savessa 170m2, 503m3
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #9 : 25.02.07 - klo:16:48 »
Meillä keruupiirin lämmöt pumpulta ulos -2...-5 ja piiristä sisään +1...-1. Pumppu käy 1,5 h ja levähtää n. 1h. Pakkasta on ollut -15...-25 astetta. Vaakaputkea 400m, lämmitettävää 460m3.

Pumppu ollut käynnissä vasta n.10 vrk. Vähän ihmetyttää, että miten lämpötila on noin alhainen. Vaikka maasta ei ole pumpattu vielä energiaa ja lumipeite on lähes koskematon. Pitkä paljas syksy varmaan osasyyllinen.

Käyntijakson alussa keruunesteen(pumpulle) lämpötila on ollut +1 ja jakson lopussa se on  -1 astetta.

Poissa KotiEnossa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 214
  • Nibe 1120-15, 400 m järvessä
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #10 : 27.02.07 - klo:08:28 »
Lainaus
Mites kun mulla oli toissa iltana kovemmilla pakkasilla keruupiirin lämmöt -3.4 ulos ja -1.2 sisään?  :-/ Kuulostaako normaalilta (kone Nibe 1220-8 ja keruupiiri tuolla rannassa pohjan alla n.400m) ?

Vaikuttaa ihan normaalilta! Mulla repii hieman enemmän eroa kun pumppu on 15 kW antoteholtaan mutta putkipituus täsmälleen sama. Putki on Pielisen lahdessa savipohjassa -70 cm tasolla. Nyt on ollut aika hyvä talvi veden korkeuden suhteen ja pääosa keruuputkesta on ollut sulan veden alla jääkannen peitossa. Jäätä vain 35 cm joten ei "ns pohjaan jäätymistä" näkyvissä.

Poissa einari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #11 : 01.03.07 - klo:14:19 »
mulla nibe 1230, jossa sis. ~-2  ja ulos ~+1 eli
onkos nibellä lukemat pyörähtänyt nurinpäin.
erillisillä mittareilla lukemat kun ovat toisinpäin?

onko kellään ko. mallia?

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #12 : 01.03.07 - klo:15:42 »
Sulla on luultavasti johdot kytketty ristiin... :P

-Peca-

edit: Siis sun lämpöpumpussa  ;D
« Viimeksi muokattu: 01.03.07 - klo:15:43 kirjoittanut peca »
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #13 : 01.03.07 - klo:18:53 »
Lainaus
Sulla on luultavasti johdot kytketty ristiin... :P

-Peca-

edit: Siis sun lämpöpumpussa  ;D
Tää oli hyvä  ;D

Poissa mark0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #14 : 03.11.07 - klo:12:35 »
Miksiköhän nibe 1210-8,5kW lämpöjohdon lämpötilat olivat seuraavat keruuM:0C, KeruuP: +12C. KeruuM-arvo on kutakuinkin normaali ja laskee hiukan pumpun ollessa käynnissä, mutta KeruuP-lämpötila ei juurikaan muutu kävi kone tai ei.

Kädellä tunnustelemalla KeruuP-puoli on selvästi kylmempi kuin KeruuM-puoli, joten voisiko vika  olla lämpötila-anturissa. Onko kenelläkään kokemusta lämpötila-anturi-ongemista?

Laite on ollut käytössä reilun vuoden ja sähkökulutus on ollut viimeisen kuukauden normaali.

Poissa Peetee

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Nibe 7kw, 400m savessa 170m2, 503m3
Re: Keruupiirin lämpötilat ja käyntiaika
« Vastaus #15 : 08.11.07 - klo:21:04 »
Mulla on ollut lämpötilat pumpulta KeruuM -1 ja Paluu pumpulle +3. Käyntiaika n.20 min kerrallaan.