Kirjoittaja Aihe: Perusjuttuja 7800i lwm  (Luettu 1161 kertaa)

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Perusjuttuja 7800i lwm
« : 22.09.24 - klo:09:41 »
Tämä vaihtoehtona Lämpöässä v13 korvaajaksi ja herää kysymyksiä kun kone kuitenkin luonteeltaan erilainen ja hienompi kuin lässä.
Nyt 2 piiriä, märkätilat omanaan ja muu talo & kanaalin päässä oleva talousrakennus omanaan.
Lämpöässän piuhoissa olevan kulutusmittarin mukaan taisi olla noin 13000kwh/vuosi. N. 170m2 asuinneliöt ja talli jotain 80m2.

Ilmeisestikkö pitää olla erillinen puskurivaraaja jos haluaa 2 piiriä?
Ja bosch osaa varmaan ilman temppuiluja ohjata tuota kakkospiirin sunttia?
Onko estettä tehdä vaikka kolmella piirillä jos laittaisi tallin omakseen? Taipuuko bosch tähän?
Saako puskurivaraajan lämmitettyä "ylikuumaksi" eli haen tällä takaa sitä että halvalla sähköllä vedetään puskuri tappiin?
Tämä tietysti mielipide/tilakysymys, mutta miten suuri puskurivaraaja?
Mietityttää kun nykypumpussa on se reilu 500l varaaja ja esim boschissa noin 3 kertaa pienempi...onko turhaa pelkoa lämpimän veden riittämättömyydestä?
Joskus oli mielessä että tekisi takkakierron eli takan päälle/sisään kierukka ja saisi takan lämpöä varaajaan lämpöässän aurinkoyhteiden kautta, taipuuko bosch tähän? En tiedä toteutuuko tämä ikinä, mutta takan ja pannuhuoneen väli on muutama metri joten ei olisi järjetön työmaa.

Niin joo viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, mites kaivo? Nyt menee lämpöässän tyylillä kolmella putkella. Aktiivisyvyys oli jokunen vuosi sitten 203m. Joku meinasi että invertteripumppujen kaivon mitoitus ei ole ihan sama asia kuin esim lässälle 16v sitten mitoitettu, pitääkö paikkansa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #1 : 22.09.24 - klo:09:51 »
Vastaan vain tuohon kaivokysymykseen.
Uusilla maalämpökoneilla on vähän parempi hyötysuhde.
Se tarkoittaa sitä, että uudemmat maalämpökoneet ottavat vähän vähemmän tehoa sähköverkosta ja vastaavasti vähän enemmän lämpökaivosta.

Riittikö kaivo Lässälle? Jos riitti hyvin, niin se riittänee uudellekin koneelle.
Jos Lässä kulutti vuodessa 13000 kWh sähköä, voi se tarkoittaa, että Lässä käytti sähkövastuksiakin. Siinä tapauksessa kaivo saattaa olla vähän liian matala uudelle koneelle.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #2 : 22.09.24 - klo:10:04 »
Ei ole keruupiirin lämpötiladataa yms joten en paremmin osaa sanoa kaivon riittävyydestä mutta on se nyt tuossa toiminut. Toki tuo kulutus lienee vähän yläkanttiin joten onko pumppu/kaivo ikinä toiminut optimaalisesti. Pumppu on täystehomitoitettu ja vastukset olleet käytössä vain vikatilanteiden takia. Yhteensä noin 300h/16vuotta.

Onkohan nyt niin että tuohon settiin ei kannata ottaa liian hyvää invertteripumppua?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #3 : 22.09.24 - klo:10:22 »
Pystyykö keruun lämpötilaa mittaamaan nyt?
Eli jatkuva kierto pumppuun ja jostain mittaamaan, jos se on "kylmä" tähän aikaan vuodesta niin sitten voi olla vajakki kaivo, jos se on "lämmin" niin ei se silti takaa loppukevään tilannetta.

MM100 värkillä Boschiin tehdään niitä shunttipiirejä, ainakin 3 piiriä onnistuu eli pumpun oma käyrä ja 2*MM100 tekee 2 shunttipiiriä omilla käyrillä. Manuskasta selviäis shunttien max määrä vaikka ne vähän vaikeaselkoisia ovatkin.

Jos laitat varaajan lämmityksiin niin siihen voi laittaa kierukallisen niin se lisää LV tuottoa mahdollisesti paljonkin riippuen kuinka tekee.

Jos kaivo piiputtaa jossain kohtaa "liian" hyvän pumpun takia niin pumpulla saa vastuksia apuun pahimpaan aikaan. Sitten voi myöhemmin miettiä kuinka sitä kaivoa auttais jos niin kävisi.
Oletko mitoittanut @tomppelilla kokonaisuutta kuinka syvää kaivoa vaadittais?

Ilmeisesti kaikki on lattialämmitystä?
« Viimeksi muokattu: 24.09.24 - klo:09:18 kirjoittanut Roori »

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #4 : 22.09.24 - klo:10:41 »
Hmm...riittääkö siis pelkän liuospumpun pyöritys ja lämpöjen mittaus? Kun lässästä on nyt kompura sökö, niin todellista tilannetta en saa aikaan...

En ole mitoittanut @tomppelilla. Ja kaikki on lattialämmitystä.

Homman pihvihän tässä on meikäläisellä pähkittävänä se, että ostaako lässään vajaalla 5ke:lla kompuran vaihdon vai ostaako kokonaan uuden koneen. Lässä pyörinyt vuodesta 2008.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #5 : 22.09.24 - klo:11:28 »
Pystyykö lässän kiertopumppua käynnistämään sillä se neste liikkuis, tuolla se keruun lämpö näkyis, ei tartte kompuraa siihen?
Onko se kauan ollut mykkänä se kompura?

En kyllä laittais enää rahoja kompuran korjaukseen 5k€...
Keneltä tuo hinta on, Lässän viralline huolto?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #6 : 22.09.24 - klo:11:31 »
Pyydä @tomppelilta mitoitus

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #7 : 22.09.24 - klo:11:43 »
Maapumpun saa pyöriin yksinäänkin. Toi on ollut nyt 8 päivää mykkänä.

Tarjous on "virallisesta" huoltoputiikista. Mutta ei ilmeisesti kovin kaukana ole mitä nyt joku toinenkin mainitsi tällä foorumilla korjaushinnasta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #8 : 22.09.24 - klo:12:11 »
Siitä sitten mittaamaan...

Kysyisin tarjouksen myös riippumattomasta asiallisesta kylmisfirmasta jos kompuran vaihtoa haaveilisin...
Tuota verrokkiasi ajatellen, sekin voi olla "virallisesta" paikasta jne.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #9 : 22.09.24 - klo:22:44 »
M100 värkillä Boschiin tehdään niitä shunttipiirejä, ainakin 3 piiriä onnistuu eli pumpun oma käyrä ja 2*M100 tekee 2 shunttipiiriä omilla käyrillä. Manuskasta selviäis shunttien max määrä vaikka ne vähän vaikeaselkoisia ovatkin.

Näin ei-lvi-ammattilaisena kysyn että mikäs tää M100 on? :)


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #11 : 24.09.24 - klo:09:20 »
Näin ei-lvi-ammattilaisena kysyn että mikäs tää M100 on? :)
Sori tuli virhe, Bosch MM100 piti olla, tuossa kolleega jo linkkasi dokuja. Google haulla kyllä löytyy aineistoa...

Taas täytyy vähän kritisoida tätä foorumialustaa kun tänne on niin vaikea liittää kuvia sun muuta, saisi asioita näytettyä paljon helpommin ja paremmin jos tämä aatamin aikainen saattais päivitettyä tähän päivään!

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Perusjuttuja 7800i lwm
« Vastaus #12 : 06.10.24 - klo:21:47 »
Pystyykö keruun lämpötilaa mittaamaan nyt?
Eli jatkuva kierto pumppuun ja jostain mittaamaan, jos se on "kylmä" tähän aikaan vuodesta niin sitten voi olla vajakki kaivo, jos se on "lämmin" niin ei se silti takaa loppukevään tilannetta.

No niin, nyt vasta sain vähän luotettavamman mittauksen tehtyä, niin keruupiiristä tulee 6 asteista. Pyörittelin liuospumppua puolentunnin verran ja siihen 6 asteeseen se tuntui jämähtävän. Anturina 1-wire DS1820 ja se aika hyvin eristettynä maapiirin kupariputken ja armaflexin väliin.

Mittasin jo kyllä kerran aikaisemminkin (~viikko sitten), mutta mittaus oli nopeasti vähän sinnepäin, mutta silloinkin liikuttiin 6-7 asteen nurkilla.