Kirjoittaja Aihe: Bosch 7001i ja Husdata H66 yhteispeli pörssisähköohjauksessa  (Luettu 945 kertaa)

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Onko muilla tuo otsikon combo toiminut hyvin?
Itselläni ei tunnistanut alkuun Auto-moodilla koko pumppua, vaan joutui asettamaan manuaalisesti INT_TYPE (H66) arvoksi 10, jotta sai jotain tietoja pumpulta ulos.

Mitä mm. ei tule vieläkään Husdatalle (jota tarvitsisin säätöihin):
- Indoor-sisälämpötilat (kumpikaan ei tule, 0008, 0021 --> en tiedä mikä näistä pitäisi tulla). Käytössä on Boschin langaton sisäanturi ja pumppu saa sisälämpötilatiedon kyllä.

Komennot, jotka eivät muuta asetusta pumpulla:
- 2202 Operation mode 2: Yrittäisin tämän kautta pakottaa lämpimän käyttöveden teon pois kalleilla tunneilla, mutta tila ei muutu. Liian pitkä viive moodin vaihdossa säästöön (5h), jos käyttäisi 2213:sta (Warm Water program). Tosin Off-moodi tuosta voisi olla mahdollinen, mutta sekään ei muistaakseni toiminut.

Saan muutettua vain 0203 Room Temp Setpointia tärkeimmistä asetuksista, joita siis haluaisin käyttää.


Toinen ongelma on If-lausekkeet. Viimeiseksi pitäisi laittaa Stop-toiminnolla oleva "paluu normaaliin", mutta jos sen laittaa aktiiviseksi "All days" ilman muita ehtoja, niin se jyrää kaikki muut lausekkeet, jotka ovat siis Continue-toiminnolla, jolloin ei käytännössä tapahtu mitään muutosta. Mitä mahdan tehdä väärin tässä?

Pumppuun on tehty softapäivitys kaksi vuotta sitten (uusi SW: NF38.02, V02.04, V02.03).

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 902
  • Maalämpöfoorumi
En ole tuon pörssisähkön kanssa kikkaillut, mutta sisäanturi näkyy room 2 anturina kun viet anturin pumpun lähelle ja laita pumppu valmiustilaan ja sitten päälle. Jos anturi katoaa kun viet sen takaisin, etäisyyys on liian pitkä. Vie sitten lähemmäksi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Mutta jos pumppu jo näkee hyvin anturitiedon, niin eikös se silloin pitäisi jo siirtyä Husdataankin? Vai vaatiiko tuollaisen oudon "alustuksen" Husdatalle?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 303
  • Maalämpöfoorumi
Onko sulla lämpöpumppu kytketty Internettiin? Jos on, katsoisin, että sisälämpötila näkyy EasyRemote tai HomeCom iPhone/Android appissa. Jos ei näy, ehdotan lämpöpumpun boottausta (= virrat pois ja hetken päästä päälle).
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Näkyy kyllä Boschin omissa apeissa (molemmissa: HomeCom ja IVT Anywhere).
Se tässä ihmetyttääkin, kun ei mene Husdatalle asti, vaikka sinne suunnilleen muut tiedot menevät (en tiedä mitä kaikkea siellä pitäisi näkyä, mutta ainakin muut tärkeimmän näkyy).

Sain sen nyt pelittämään muuten eli pärjään ainakin tällä hetkellä ilman tuota sisälämpötilatietoa hinnan mukaan -ohjailuissa. Katsotaan kaipaako tuota talvella sitten enemmän ohjailuun, kun kylmenee kelit.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 303
  • Maalämpöfoorumi
Katsoin omasta systeemistä, että sisätila-anturin lukema näkyy H66:n rekisterissä 0008.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 303
  • Maalämpöfoorumi
Mulla H66 tunnistaa pumpun AUTO koodissa.
IN_Sensor on asetettu Wireless.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa RG1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Nyt toimii, ei tosin automaattisesti tunnista pumppua vieläkään, mutta asetuksilla "10" ja wireless viimein sisälämpötila ilmaantui.
Tuohon Husdataan oli tullut päivitys, joka korjasi ainakin huomaamani/raportoimani bugin, jossa hinnat eivät päivittynyt automaattisesti vuorokauden vaihtuessa.