Rakennusprojekti tulossa ja faktoja lämmitysjärjestelmään kaipaisin. Alla tiedot.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? = Joroinen
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? = 2026, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. = Valmistajan laskennallinen Energiankulutus maalämmöllä 4 911 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? = Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? = Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. = 12650x8260
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? = Uretaaniin pohjautuvan seinärakenteen u-arvo on 0,11
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? = yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? = asuinpinta-ala n.90m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? = 2560mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? = Lämmin eristetty alapohja, missä koneellinen ilmanvaihto. Alapohjan U-arvo on 0,13
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? = Höyrynsulkuratkaisuna osb-levyä ja pontattua uretaanieristelevyä. 50mm uretaanin lisäksi yläpohjassa on 450mm ekovillaa. U-arvo on 0,07
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? = 3 lasiset, rakennuksen yhdellä pitkällä sivulla normaalia enemmän ikkunapintaa n. 18m²
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? = Ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = normaali huonelämpötila 20-21ºC
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. = Katso edelliset kohdat, Ikkunat, U – arvo 1,0 W/m²K, Ulko-ovet U-arvo 0,83 - 1,0 W/m²K

Asukkaita 2 henkilöä, ei takkaa, sauna.

Kiitos jo näin etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 28.08.24 - klo:20:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 670
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT - Joroinen Uudskohde
« Vastaus #1 : 28.08.24 - klo:20:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus  ”Tikru”   JOROINEN   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Uudisrakennus 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 233 m3  (31°C)   32,4 W/m2   2,95 kW   8 844 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   32 W/m2   2,95 kW   8 844 kWh
• Kiinteistö yhteensä   91 m2   233 m3   5,5 COP   2,8 kW   8 844 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,4 kW   -1 200 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,3 kW   7 644 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   10 944 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,0 kW   10 944 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   91 m2   120 kWh/m2   4,6 SCOP   4,0 kW   10 944 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         3,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -38 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 8543 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh      ( 4,6 SCOP)   3,3 kW   8 543 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            2 401 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 401 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        980 kWh

Tarvitaan vähintään 120 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   120 m
- Kaivon aktiivisyvyys 114 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 120 m.   Putkea kaivossa yhteensä   240 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,26 l/s = 15,6 l/min = 936 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,26 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 274 ltr - 18 min 6 s   12 kPa = 0,12 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 246m = 1x250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 245 ltr - 15min 42s   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Tikru

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT - Joroinen Uudskohde
« Vastaus #2 : 30.08.24 - klo:11:58 »
Hei,

Kiitos paljon laskelmasta, sitä on hyvä verrata sitten talotoimittajan vastaavaan ja lähinnä pumpun koon sekä kaivon pituuden määrittelyssä.
Lähettäisitkö laskelman vielä minulle sähköpostilla, kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 670
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT - Joroinen Uudskohde
« Vastaus #3 : 30.08.24 - klo:20:21 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi.