Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: I/O-kortti hälytys  (Luettu 441 kertaa)

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
I/O-kortti hälytys
« : 27.08.24 - klo:18:34 »
Taas koettelee...

Pumppu alkoi viime viikolla käymään muutaman minuutin pyrähdyksiä tiheällä syklillä.
Aikani ihmeteltyäni rupesi välkyttämään virhevaloa ja kertoi näytöllä" HÄLYTYS I/O-kortti".

Näppäränä tilasin uuden ja vaihdoin juuri paikoilleen, vaan kuinkas ollakkaan: taas herjaa samaa virhettä.
Mistäs tuota vikaa olisi järkevää etsiä seuraavana?

Pumppu on Thermia Diplomat Optimum G2 16kW.

Hyvät ideat ovat tervetulleita, onneksi ei olla vielä talvikaudessa!

UPDATE:
Tuon kortinvaihdon jälkeen siis sain saman hälytyksen jonka jätin huomiotta. Ja hetimiten vaihdon jälkeen kompura kävi kaksi lyhyttä pätkää. Oitekuva siis vaikutti samalta. Jätiun opumpun hyrräämään ja yllättäen se kävikin seuraavat kaksi jatkoa nätisti: käyntiaika 30-45min ja huiliaika 6-7h. Näinhän sen pitäisi kesäkelissä mennäkin, mutta...

Sama oire palasi. Olen nyt pähkäillyt tuota käyntiä ja vaikuttaa siltä että lämmitystarpeessa pumppu toimii mainiosti, mutta tämä oire tulee käyttöveden lämmityksessä.

Mahdollisia vaihtoehtoja on siis mielestäni:
- Ohjain itsessään viallinen (oletukseni mukaan siis tuo näytökortti, tämä on vielä alkuperäinen): vaihdettavissa
- Vaihtoventtiili jumissa/tukossa: liikkuu asiallisesti sähköllä ja käsin, eli toiminee
- lämminvesivaraajan lämmityskierukassa tukosta: puhdistettavissa
- joku asetus perusteellisesti pielessä: korjattavissa, mutta nämä pitäisi ola ok

 Milläs vaihtoehdolla edetään vai jäikö jotain huomiotta?
Liitteenä graafia pumpun käynnistä. Nuo lyhyet parin minuutin syklit liittyvät siis käsittääkseni käyttövesitarpeeseen, pidempi puolituntinen on lämmitystä.

CLOSURE:
Kortinvaihdon jälkeen tullut hälytys jäi ainoaksi. Jumppasin vielä jonkin verran pumpun säätöjen kanssa ja toiminta parani.
Kortissa ilmiselvästi oli vikaa, mutta osasyynä kokonaisuuteen oli myös kotiautomaatio, joka jostain syystä ohjasi LKV-kiertoa päälle turhan tiheään==> lämmintä vettä kuluu==> pumppu käy.
Nyt käyttövesikierto on ollut katkaistuna viikon verran ja pummpu käy hienosti:5-6 käyntikertaa vuorokaudessa joista lämmityksen takia 2-4 kertaa (á noin 30min) ja pari-kolme kertaa lämpimän käyttöveden vuoksi.

Eli pumppu nyt kunnossa, seuraavana mietitään lämpimän käyttöveden kierron toteutusta:)

 
« Viimeksi muokattu: 12.09.24 - klo:16:23 kirjoittanut Tapsa Koo »