Mulla on 2 x 165 m kaivot ja siirtoputkea molemmilta kaivoilta taloon tulee 20 m. Eli lenkkien pituudet on käytännössä 2 kpl 370 m pitkää 40 x 2,4 mm turboputkea rinnan kytkettynä ja tuotuna pannuhuoneeseen. Tavoitteena on virtaama 4000 L/h, kun koneena on 17 kW tehoinen on/off pumppu. Liuospumppu vaihdettiin Wilon Yunos Maxo 25/ 0,5-10 versioon ja nyt tuntuisi yhtälö olevan aika lähellä, että on hyvä. Tarpeeksi väljät putket ja tuotu molemmat lenkit pannuhoneeseen asti. Liuoskierron pumppu on kohtuullisella teholla toimiva, vaikka takaraivoon jäikin ikävästi kaivertamaan, että olisi silti pitänyt ottaa 25/ 0,5-12 versio ja alkaa säätämään tarkemmin sen tehoa alaspäin optimi teho/hyöty pistettä. Nyt on 0,5-10 pumppu täysillä ja kohtuu lähellä ollaan 4000 L/h virtaamia ja Dt 3 ympärillä liuoksen meno/paluu paransi selvästi COP lukemia koneen näyttämissä. Lämminvesi 3,4, lämmitys 4,7 ja yhteensä noista tullut COP 4,5, joka on mulla jo melkein erinomainen tulos. En usko, että omat kaivot pystyisi millään toimimaan, jos olisi yhdyskaivo ja ulkoa tulisi vain syöttönä yksillä 40 mm putkilla liuokset sisälle. Saati että yrittäisi pumpata 32 m putkella edes yhtä kaivoa. Aikanaan olisi pitänyt ymmärtää ottaa 45 mm putkilla kaikki, mutta ei tainnut silloin paljon tarjontaa olla, eikä itte ymmärtänyt näistä asioista oikeestaan yhtään mitään.