Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo  ”ilkkasaa”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2004: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 84 m2, 192 m3  (18°C)         18,7 W/m2   1,57 kW   3 223 kWh
- Keskikerros 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 102 m2, 284 m3  (30°C)      29 W/m2   2,95 kW   7 582 kWh
- Talon yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 99 m2, 252 m3  (32°C)      33,7 W/m2   3,34 kW   8 350 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   7,86 kW   19 155 kWh
• Kiinteistö yhteensä   285 m2   728 m3   5,3 COP   7,5 kW   19 155 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 515 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   16 640 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   21 440 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   21 440 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   285 m2   75 kWh/m2   4,7 SCOP   8,7 kW   
21 440 kWh• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 16859 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   7,1 kW   16 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 581 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 581 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 434 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m.   Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 381 ltr - 12 min 31 s   58 kPa = 0,58 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 627 ltr - 19 min 43 s   40 kPa = 0,4 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 409m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 441 ltr - 13min 52s      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.