Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Uudisrakennus, talo 2024  ”tobriks”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 164 m2, 492 m3  (30°C)   26,3 W/m2   4,31 kW   13 309 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   4,31 kW   13 309 kWh
• Kiinteistö yhteensä   164 m2   492 m3   5,6 COP   4,1 kW   13 309 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 789 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,4 kW   11 520 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   15 920 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   164 m2   97 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   15 920 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12513 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   4,9 kW   12 513 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 407 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 407 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 344 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m.   Putkea kaivossa yhteensä 280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 308 ltr - 13 min 18 s   28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 304m = 1x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 290 ltr - 12min 5s   42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.