Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Oulu OKT  (Luettu 637 kertaa)

Poissa Stobert

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Oulu OKT
« : 04.05.24 - klo:17:53 »
Hei,

Kiinnostaisi vaihtaa pellettilämmitys maalämpöön ja siihen tarvitsisi apuja mitoitukseen. Käytössä pelletin lisäksi leivinuuni ja varaavatakka sekä yläkerrassa ilmalämpöpumppu. Asunnossa neljä henkeä. Kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Oulu

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2005. Ei rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
pelletti lämmitys. 7-8tkg vuodessa. Yläkerrassa ilp. Sähkö kaikkinensa 14000-15000kwh. Jonkin verran vastuksella ollut koska pelletti ei ole ollut kovin toimintavarma

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen tulo ja poisto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
talo noin 46m
Autotalli noin 29m


- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
ulkoseinä:
Vaakaponttilauta
Ilmarako 25
Huokoinen ts/levy 12 mm
Vaakakoolaus 50x50
Pystyrunko 50x150+selluvilla
Höyrysulkumuovi tai paperi
Sisäverhous


- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
alakerta, yläkerta ja autotalli

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
alakerta103m2
Yläkerta 88,5m2
Autotalli 53m2


- Huonekorkeudet kerroksittain?
alakerta 2,7m
Yläkerta 2,5m
Autotalli 2,5m


- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen raud. Bet laatta 100mm. Eps 150 kauttaaltaan

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
selluvilla vaakaosa 350mm, vino osa 240

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset. Pinta-ala ulkoseinien lämpimästä vaipasta 15%. U=<1,4. Nykymittapuulla ei isoja ikkunoita. Olohuoneessa kolme vähän isompaa noin 130x200

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
autotalli, jossa pannuhuone ja sieltä kanaali taloon noin 20 metriä.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
autotalli puolilämmin 10-15C
Talo 21C


- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
piirustuksista löytyi tällaisia lukuja;
- US 1 U=0,197
- YP 1 vaakaosa U=0,115, vino osa U=0,159
- AP 1 U=0,20


Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
lyhyellä matikalla autotallin tilavuus 132,5m3
Talon tilavuus  499,35m3
« Viimeksi muokattu: 04.05.24 - klo:21:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT
« Vastaus #1 : 04.05.24 - klo:21:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + autotallirakennus  ”Stobert”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 278 m3  (32°C)   39,5 W/m2   4,07 kW   13 289 kWh
- Talon yläkerta 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 89 m2, 221 m3  (32°C)   35,3 W/m2   3,12 kW   8 595 kWh
- Autotalli 2005: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 53 m2, 133 m3  (23°C)      62,9 W/m2   3,34 kW   6 826 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 20m, dT=2K      12,8 kPa   0,19 kW   1 676 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   10,72 kW   30 387 kWh

• Kiinteistö yhteensä   245 m2   632 m3   5,3 COP   10,4 kW   30 387 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 358 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,6 kW   28 029 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 429 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,4 kW   32 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   245 m2   133 kWh/m2   4,9 SCOP   11,4 kW   32 429 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   11,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 25787 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   9,2 kW   25 787 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 641 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 642 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 089 kWh

Tarvitaan vähintään 262 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraus   262 m
- Kaivon aktiivisyvyys 257 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 262 m.   Putkea kaivossa yhteensä   524 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 562 ltr - 14 min 6 s   158 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 915 ltr - 21 min 47 s   99 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 706 ltr - 17 min 32 s   84 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 868 ltr - 21 min 24 s   48 kPa = 0,48 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 798m = 3x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 881 ltr - 20min 58s   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Stobert

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT
« Vastaus #2 : 05.05.24 - klo:07:02 »
Kiitos paljon nopeasta vastauksesta! Laita vain sähköpostiin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT
« Vastaus #3 : 05.05.24 - klo:09:25 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi.