Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo  ”einari1”         INKOO      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Talon alkerta 1992: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 227 m3  (28°C)   26,2 W/m2   2,62 kW   8 739 kWh
- Talon yläkerta 1992: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 230 m3  (33°C)   35,7 W/m2   3,46 kW   8 264 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   6,08 kW   17 003 kWh
• Kiinteistö yhteensä   197 m2   457 m3   5,3 COP   5,8 kW   17 003 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 987 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,1 kW   15 016 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 416 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,0 kW   19 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   197 m2   99 kWh/m2   4,6 SCOP   7,0 kW   19 416 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -26 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15226 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   5,7 kW   15 226 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 190 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 190 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 321 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   159 m
- Kaivon aktiivisyvyys 153 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 m.   Putkea kaivossa yhteensä 318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 345 ltr - 12 min 58 s      41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 365m = 1x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 340 ltr - 12min 19s      66 kPa = Ok
...
Laskelmassa ei nyt jokin ihan täsmää.Ilmoitataikaisemmaksi lämmitystarpeeksi: "
Sähkö 27.000 kWh + puu ei tietoa määrästä." Tuohon toki sisältynee taloussähkö.
Laskelma antaa kuitenkin lämmitysenergian vuositarpeeksi vain 19 416 kWh.
Laskelmassa on kuitenkin jopa 4 henkilön lämmin käyttövesi.
Mistähän ristiriita mahtanee johtua.?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.