Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)  (Luettu 562 kertaa)

Poissa Cumbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)
« : 21.04.24 - klo:22:58 »
Ensimmäistä taloprojektia ollaan aloittelemassa ja tarvitsisin apuja maalämmön mitoitukseen. Maalämpöpumpuksi on ajateltu Nibeä, jossa pitäisi olla etäohjausta ym. hienoutta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Rakennetaan tänä vuonna, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys + varaava takka
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Enpä tästä ole ihan varma, mutta suht energiatehokas maalämpötalo tarkoitus rakentaa, niin kaippa se on koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (?).
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Asuinrakennus 13x9 (44m), lämmin autotalli 11x8,3 (38,6m)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Materiaalista ei tietoa, 315mm suunnitelmakuvissa käytetty
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Asuinrakennuksessa 2 kerrosta, ei kellaria. Autotallissa 1 kerros.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asuinrakennuksessa 1. kerros n. 100m2, 2. kerros n. 70m2. Autotallissa n. 80m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Asuinrakennuksessa 1. kerros 3,0m, 2. kerros 2,7m. Autotallissa 2,7m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, ei sen tarkempaa tietoa.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ei tietoa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Tarkoitus valita energiatehokkaat ikkunat (U-arvo 0,6-0,8). Erit. lähteen olohuoneessa isoja ikkunoita, muuten ikkunat aika tavanomaisen kokoisia. Eli varmaan 3- tai 4-lasiset ikkunat.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Lämmin talli tulee, ks. tiedot edellä. Etäisyys asuinrakennuksen ja tallin välillä 7-8 metriä eli tulee kaiketi siis lämmönsiirtokanaali
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinrakennuksessa +21 - +23. Autotallissa riittää vähempi, sellainen "normaali" eli ehkä +12 - +15?
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ei ole tiedossa.

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Ei ole tiedossa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Ei ole tiedossa.

Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!


Järjestelmään on tarkoitus rakentaa maaviileä/-kylmä ja viilennystavaksi ajateltu lattiaviilennystä - onko tämä järkevin? Laatoitetut tilat on tarkoitus erottaa viilennyksen ulkopuolelle omiin piireihinsä - onko tämä järkevää? Lisäksi näihin tiloihin - ainakin osaan niistä - on tarkoitus laittaa mukavuuslattialämmitys sähköllä ja omalla termostaatilla kesän ajaksi. Onko tämä ihan hullu ajatus?

Taloon tulee asumaan aluksi 3-henkinen perhe, mutta tulevaisuudessa meitä on ehkä useampikin.  :)

Alla kuva vielä pohjatutkimusraportista, jos tästä on apua. Kallio siis n. 18 metrin syvyydessä.


« Viimeksi muokattu: 23.04.24 - klo:11:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 690
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)
« Vastaus #1 : 23.04.24 - klo:11:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + autotalli  ”Cumbo”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 100 m2, 300 m3  (32°C)   31,4 W/m2   3,14 kW   11 075 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 189 m3  (32°C)   31,2 W/m2   2,18 kW   6 270 kWh
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 80 m2, 216 m3  (20°C)      47,9 W/m2   3,84 kW   7 380 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 10m, dT=2K         8,2 kPa   0,09 kW   770 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   9,25 kW   25 495 kWh

• Kiinteistö yhteensä   250 m2   705 m3   5,3 COP   8,9 kW   25 495 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 564 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,0 kW   22 931 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,223 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,26 kW   5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       -3 276 kWh   0,0 kW   28 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   28 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   250 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   10,1 kW   28 181 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22269 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   8,2 kW   22 270 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 911 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 912 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 848 kWh

Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 18 m maaporausta.   Poraus   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 513 ltr - 13 min 41 s   126 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 21 min 12 s   80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 644 ltr - 16 min 59 s   66 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 689m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 684 ltr - 17min 16s      34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Cumbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)
« Vastaus #2 : 24.06.24 - klo:01:37 »
@tomppeli, laitoin yv

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 690
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)
« Vastaus #3 : 25.06.24 - klo:15:20 »
@tomppeli, laitoin yv
Muutin laskelmaa ja laitoin sen sähköpostiisi.