Kirjoittaja Aihe: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola  (Luettu 414 kertaa)

Poissa ViluCat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« : 16.04.24 - klo:11:45 »
1999 rakennettu okt kaipaa uutta maalämpöpumppua ja vanha keruuputkisto pitää korvata lämpökaivolla.
Syy miksi kaivo, näkyy esim. kuvasta. Keruuputkiston asenneuksessa mennyt jotain pahasti pieleen. Putki lähes paljaana. Ei auta peittäminen koska joka kevät sama juttu. Vuosia sitten mitattu noin 25-30cm pinnan alla.
Talo 114m2 jossa kerrosala 129m2. Tämän mukaan laskin itse. Huonekorkeus 2.6m
Tiilivuoraus, seinäpaksuus 35cm. LTO (25v vanha) jossa poistoilma 63dm3/s ilman liesituuletinta. Tässä huippuimuri.
Maanvarainen betonilaatta, jossa radon tuuletus. Lattialämmitys joka huoneessa.
2 asukasta + noin 180l amme. Käytössö 1-2 krt viikossa.
Nykyinen keruuputkisto 234m piirustusten mukaan.
Sähkön käytön mukaan ei oikein voi laskea kun koknaiskulutuksessa mukana autotalli+varasto jossa suora sähkölämmitys.
Sähköä kuitenkin menee hirveäasti eli 20 000kWh. Nykyinen maalämpöpumppu 3.7kW joka ei ainakaan nykyisellä keruputkistolla riitä alkuunkaan. Jo 5-10-asteen pakkasella on koko aika päällä. Myös lisäenergiaa ottaa.

Itse vähän opettelin ja sain pumpun tehoksi vajaa 5kW ja vaakaputkistoksi olisi tullu lähes sama eli 231m.
Lämpökaivon syvyydeksi tulisi 120m.
Olenko yhtään oikeilla jäljillä?
« Viimeksi muokattu: 16.04.24 - klo:13:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« Vastaus #1 : 16.04.24 - klo:13:43 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”ViluCat”   HOLLOLA   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 114 m2, 296 m3  (34°C)   41 W/m2   4,67 kW   15 113 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   41 W/m2   4,67 kW   15 113 kWh

• Kiinteistö yhteensä   114 m2   296 m3   5,2 COP   4,4 kW   15 113 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,4 kW   -1 489 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,0 kW   13 624 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 624 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,9 kW   19 624 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   114 m2   172 kWh/m2   4,4 SCOP   5,9 kW   19 624 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      5,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15147 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh    ( 4,4 SCOP)   4,8 kW   15 147 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 477 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 477 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 894 kWh

Tarvitaan vähintään 170 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   170 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 170 m.   Putkea kaivossa yhteensä 340 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 367 ltr - 16 min 33 s   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 402m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr - 19min 7s   13 kPa = 0,13 bar
...
Nykyisillä keruuputkilla on liian pieni upotussyvyys. Teidän paikkakunnallanne se pitäisi olla vähintään 1 metri tai enemmän.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa ViluCat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« Vastaus #2 : 16.04.24 - klo:14:14 »
Kiitos paljon.
Täytyy tätä kotona rauhassa tutkia.
Yllättävän syvä kaivo näin pieneen taloon..
Itse en tätä ammeen lämmitysvettä ottanut huomioon eilisessä laskelmassani.
Siinä varmaan suurin ero tulee.
Tämä 2 ketaa viikossa ehkä liikaa. Vaimo siellä vain käy. Suurelta tämä lämpöisen veden lämmitystarve tuntuu. Lähes puolet lämmityksestä ???
Alunperin oli taloon laskettu 5.4kW pumppu. En sitten tiedä miksi oli valittu vain 3.7kW..



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« Vastaus #3 : 16.04.24 - klo:14:46 »
Kävisikö niin, että otat laskelman itsellesi ja muutat siihen oikean lämpimän käyttöveden määrän. Silloin kaivon syvyys tulee oikein.

Poissa ViluCat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« Vastaus #4 : 17.04.24 - klo:10:46 »
Totta kai käy.
Kiva sitten vertailla omiin laskuihin missä ero tulee

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus varmistusta 114m2 okt Hollola
« Vastaus #5 : 17.04.24 - klo:13:43 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..