Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Hollola OKT + Talli  (Luettu 115 kertaa)

Poissa Tonivaan

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Hollola OKT + Talli
« : 10.04.24 - klo:09:34 »
Terve kaikki!

Tänne kehoitettiin olemaan yhteydessä, saamaan puolueettoman kaivon ja pumpun mitoitukseen liittyvät arviot.
On siis alkanut hiipimään ajatus vaihtoehto lämmitysmuodosta puukeskuslämmityksen rinnalle, jota poltettaisiin sähkön ollessa kallista, kovilla pakkasilla ja kai sitä välillä hyvä poltella että venttiilit ei jumiutu kiinni.

- Sijainti Hollola
- Rakentamisvuosi 2012, 1kerros Talo + Talli
- Puuta palanut vuodesta riippuen noin 30-40 heittomottia sekapuuta. Jäspi käänteispalokattila + 3000l varaaja.
- Lattialämmitys Talo + Talli
- Koneellinen IV talteenotolla Talo + Talli
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Ei tiedossa.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Ei tiedossa.
- 1 kerroksien Talo + Talli
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Talo 152m2, Talli 55m2, Pannuhuone 21m2
- Talossa arvioitu keskiverto huonekorkeus 2,8m, Talli 3,5m, Pannuhuone 2,5m
- Alapohja maanvarainen betoni
- Yläpohjan lämpöeriste: Talo ei tiedossa, Talli paroc puhallusvilla 40cm
- Talossa 2 lasiset ikkunat, normaalikokoiset
- Talli+pannuhuone, talon ja tallin välillä lämmönsiirtokanaali noin 25m
- Lämpötilat ollut Talo:23, Talli 18
- Rakennuksen U arvoja ei tiedossa.


- Tällä hetkellä talossa 300l tulistusvaraaja käyttövedelle, asennettu pari kk sitten helpottamaan kesänkäyttöveden saantia + KV kiertopumppu kanaalissa voi huilata.
-Optiona: Nyt kylmänä oleva katos tallin kyljessä (55m2, 4m korkea) myös mahdollista saada plussanpuolella pysymään tulevaisuudessa lattialämmöllä, tähän suunnittelin vaihdinta ja glykolipiiriä. Lämpötila tulisi olemaan mahdollisesti vain plussalla.

- Toni
« Viimeksi muokattu: 10.04.24 - klo:14:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Hollola OKT + Talli
« Vastaus #1 : 10.04.24 - klo:14:00 »
Terve vaan ja tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + talli  ”Tonivaan”   HOLLOLA   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 152 m2, 426 m3  (32°C)   31,5 W/m2   4,79 kW   16 362 kWh
- Talli 2012: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 55 m2, 193 m3  (25°C)      54,2 W/m2   2,98 kW   6 784 kWh
- Pannuhuone 2025: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 21 m2, 53 m3  (24°C)   44,2 W/m2   0,93 kW   2 100 kWh
- Katos 2025: Kivi-Lattialämmitys, 8°C, 55 m2, 132 m3  (13°C)      35,4 W/m2   1,95 kW   1 534 kWh
-               
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 25m, dT=4K   9,0 kPa   0,27 kW   2 377 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   39 W/m2   10,92 kW   29 158 kWh

• Kiinteistö yhteensä   283 m2   803 m3   5,3 COP   10,6 kW   29 158 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 654 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,6 kW   26 504 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,24 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 004 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,8 kW   32 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   283 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   11,8 kW   32 004 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  (Optimiteho)      11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 25355 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   9,6 kW   25 355 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 649 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 649 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 103 kWh

Tarvitaan vähintään 252 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m.   Putkea kaivossa yhteensä 504 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 542 ltr - 14 min 25 s   133 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 885 ltr - 22 min 20 s   84 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 681 ltr - 17 min 55 s   70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 837 ltr - 21 min 52 s   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 672m = 2x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 668 ltr - 16min 52s      34 kPa = 0,34 bar
...
Puutteellisten lähtötietojen takia laskelma ei ole täysin luotettava.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.