Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 ongelma - järjestelmässä ei nestettä  (Luettu 296 kertaa)

Poissa kapet

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Kysymyksessä viime kesänä asennettu S1255 - pumppu. Nyt antoi virheilmoituksen "Kuivakäyttö (GP2) (349), Kiertovesipumppu ilmaisee, että järjestelmässä ei ole nestettä. Tämä estää järjestelmän toiminnan."

Samaan aikaan lattialämmityspiirin paineet täysin normaalit ja paineet pysyy. Talo kaksikerroksinen, yläkerrassa osa lattiasta ollut viileämpänä kuin kuin muut.

Järjestelmän asentaneen asentajan mukaan järjestelmässä automaatti-ilmaus, joten ilmojen pitäisi tulla piiristä ulos automaattisesti. Onko teoriassa mahdollista, että koneeseen olisi mennyt ilmakupla ja kone tekee siitä päätelmän että nestettä ei ole?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe S1255 ongelma - järjestelmässä ei nestettä
« Vastaus #1 : 01.04.24 - klo:13:21 »
Kyseessä ilmeisesti keruupiiri, GP2 on keruupiirin kiertopumppu.
Koneessa on ilmeisesti automaattinen ilmanpoisto. Ilmaa on poistunut ja siksi kiertonesteestä on vajausta.
Kaipaa ilmeisesti lisätäyttöä.
Keruupiirin painemittari näyttänee nollaa. Kysymyksessähän on takuunalainen laite.
Asennusliikkeestä huoltomies tarkastamaan, onko jossain nestevuotoa, tai onko laite muutoinkin ilmattu huonosti alun perin.