Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”commo73_tuttavan_talo” VIHANTI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1975: -Patterilämmitys, 23°C, 130 m2, 325 m3 (50°C) 54,8 W/m2 7,12 kW 22 075 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 7,12 kW 22 075 kWh
• Kiinteistö yhteensä 130 m2 325 m3 3,8 COP 6,9 kW 22 075 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 671 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 20 404 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 604 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,9 kW 24 604 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 130 m2 189 kWh/m2 3,7 SCOP 7,9 kW 24 604 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17899 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 5,8 kW 17 899 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 704 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 222 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 222 m
- Kaivon aktiivisyvyys 217 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 222 m. Putkea kaivossa yhteensä 444 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 468 ltr - 17 min 48 s 53 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea hiekka, vähintään 808m = 2x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 770 ltr - 28min 31s 26 kPa = 0,26 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.