Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumppu käy pakkasilla koko ajan (24/7)  (Luettu 516 kertaa)

Poissa Ziizel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Hei, onko nyt jossain vikaa kun pumppu käy pakkasviikoilla jatkuvasti? Jos kuvaa oikein tulkitsin niin useana viikkona pumpun tunnit on 167 eli käynyt koko viikon. Koko elinkaaren aikana (43kk) pumppu on käynyt 58% eli pyöreästi 18000tuntia ja käynnistyksiä 2500kertaa. Tämä tekee noin 7h käyntiä keskimäärin joka käynnistyksellä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu käy pakkasilla koko ajan (24/7)
« Vastaus #1 : 17.03.24 - klo:08:09 »
Kyllä tuon invertterin pitääkin käydä kovilla pakkasilla lähes yhtäjaksoisesti. Kaivo melko viileä, teho putoaa ja käyntiaika kasvaa. Onko vastuksen käyttötunneista  tietoa? Siitä voisi päätellä onko riittävä mitoitus.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Ziizel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu käy pakkasilla koko ajan (24/7)
« Vastaus #2 : 17.03.24 - klo:10:50 »
Lämmitysvastusteho 1 ollut käytössä 159h ja kakkosteho 167h.

Varmaankin koko historian aikana eli ei kuulostaisi kovin paljolta? Meinaakohan tuo vielä sitä, että lisälämmitys ollut käytössä 167h, josta 8h ollut tehokkaammalla lämmityksellä?