Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Sipoo  (Luettu 629 kertaa)

Poissa Tico

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT, Sipoo
« : 11.03.24 - klo:14:57 »
Hei, pyytäisin mitoitusta energiaremonttia varten seuraavanlaiseen kohteeseen:

- Sijainti Sipoo.
- 2007 valmistunut 1,5 krs puurakenteinen Jukka talo.
- Kokonaissähkön kulutus viisihenkisellä perheellä ollut 15000-18000kwh, lämmityslaitteena IVT 495 Twin
- Lattialämmitys, alakerrassa betonivalu ja yläkerrassa Knauf kipsivalu 3 kerroksisen kipsilevykön päällä
- Koneellinen IV LTO:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu kokonaispituus 50760mm
- Puuverhoiltu ulkoseinä, 200mm mineraalivillalla, seinän kokonaispaksuus 280mm
- Alakerta ja yläkerta
- Kerrosala yhteensä 199m2 ja tilavuus 630m3, alakerrassa 130m2, loput yläkerrassa
- 1krs huonekorkeus 2575mm, yläkerran 2435mm, alakerran olohuone 30m2 harjaan asti auki, huonekorkeus 5m
- Alapohja 80mm betonilaatta, 150mm styrox, >200mm sorastus
- Yläpohjan eristevahvuus 400 mm mineraalivilla, U~0,12 W/m2K
- 3 lasiset ikkunat 1,20 W/m2K, ikkuna pinta-ala normaali
- Ulkoseinän ~0,20 W/m2K

Kiitos avusta :)
« Viimeksi muokattu: 13.03.24 - klo:07:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Sipoo
« Vastaus #1 : 13.03.24 - klo:07:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Jukkatalo  ”Tico”   SIPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta osa 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 258 m3  (29°C)   27,5 W/m2   2,75 kW   8 840 kWh
- Alakerta olohuone 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 30 m2, 156 m3  (36°C)   50,6 W/m2   1,52 kW   4 501 kWh
- Talon yläkerta 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 69 m2, 168 m3  (33°C)      34,4 W/m2   2,37 kW   6 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   6,64 kW   19 634 kWh

• Kiinteistö yhteensä   199 m2   582 m3   4,9 COP   6,3 kW   19 634 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 150 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,6 kW   17 484 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,236 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,26 kW   5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 734 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,6 kW   22 734 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   199 m2   114 kWh/m2   4,4 SCOP   7,6 kW   22 734 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C

- Maasta kerätään          ( 4,4 SCOP)   6,1 kW   17 587 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 147 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 147 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 316 kWh

Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m.   Putkea kaivossa yhteensä   366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 392 ltr - 14 min 4 s   51 kPa = 0,51 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 435m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 ltr - 15min 41s      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Tico

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Sipoo
« Vastaus #2 : 15.03.24 - klo:12:53 »
Mahtavaa, kiitos paljon! :)

Otan tähän 20% varmuusmarginaalin päälle, eli lukitaan 230m ja nukutaan yöt rauhassa.