Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT ja AT, Tornio  (Luettu 513 kertaa)

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT ja AT, Tornio
« : 07.03.24 - klo:10:48 »
tervehdys

Uudiskohteelle mitoitusta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tornio
- Rakentamisvuosi? 2024 1 kerroksinen OKT ja AT
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. OKT 49,6m ja AT 30,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? OKT ja AT 250mm villa, 268mm seinä +ulkoverhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1.kerroksinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? OKT lämpimät neliöt 131,5 ja AT 47,5
- Huonekorkeudet kerroksittain? OKT 3000mm ja AT 2700mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta +200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? OKT 100mm villa + 400mm puhallusvilla AT 400mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3 lasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? lämpökanaalin mitta 28m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) OKT 21 astetta ja AT 18 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
U-arvoja OKT YP 0,08 AP 0,14 US 0,16 ikkuna 0,9 .. ja AT YP 0,10 AP 0,20 US 0,16 ja Ikkuna 0,9
« Viimeksi muokattu: 07.03.24 - klo:17:54 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT, Tornio
« Vastaus #1 : 07.03.24 - klo:17:55 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
OK + AT ”eevertti1” 8   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- OK 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 132 m2, 395 m3  (30°C)   31,6 W/m2   4,15 kW   12 920 kWh
- AT 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 48 m2, 128 m3  (27°C)      60,9 W/m2   2,89 kW   6 965 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K         9,8 kPa   0,16 kW   1 402 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   40 W/m2   7,20 kW   21 288 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      79,0%   5,69 kW   76,2%   16 211 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,7%   1,42 kW   15,9%   3 387 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -11,1%   -0,80 kW   -6,9%   -1 478 kWh
- maalämmöllä      8,6%   0,62 kW   9,0%   1 908 kWh
Vuotoilmat      10,2%   0,73 kW   8,3%   1 766 kWh
Lämmönsiirtokanaali   2,2%   0,16 kW   6,6%   1 402 kWh
Maalämmöllä yhteensä     97,8%   7,20 kW   93,4%   21 288 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   179,0 m2   8 %   0,61 kW   19 %   3 998 kWh
Yläpohjat   179,0 m2   13 %   0,92 kW   10 %   2 227 kWh
Umpiseinän ala   172,7 m2   23 %   1,66 kW   19 %   4 034 kWh
Ovet   20,0 m2   18 %   1,32 kW   14 %   2 989 kWh
Ikkunat   24,0 m2   16 %   1,18 kW   14 %   2 964 kWh
• Johtumat yhteensä   574,7 m2   79 %   5,69 kW   76 %   16 211 kWh

• Kiinteistö yhteensä   179 m2   523 m3   5,5 COP   6,9 kW   21 288 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 052 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,2 kW   19 236 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 636 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   23 636 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   179 m2   132 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   23 636 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -34 °C

- Maasta kerätään          ( 4,9 SCOP)   6,6 kW   18 812 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 825 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 825 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 478 kWh

Tarvitaan vähintään 247 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   247 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 m.   Putkea kaivossa yhteensä 494 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 517 ltr - 18 min 25 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 653 ltr - 23 min 8 s   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 618m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 602 ltr - 20min 54s   23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.