Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö halli ja talo  (Luettu 252 kertaa)

Poissa Tunaliini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö halli ja talo
« : 02.03.24 - klo:14:49 »
Mitoituspyyntö

Tarkoitus olisi rakentaa halli johon tulisi maalämpö
Maalämpöpumppu tulisi uuteen halliin josta vietäisiin kanaali taloon. Matka 20 metriä
Käyttövesi tehtäisiin talossa erillisellä lämminvesivaraajalla joten tarve olisi vain lämmitykselle

Halli

Sijainti: Etelä-Pohjanmaa

Rakentamisvuosi: Uudisrakennus
Lattialämmitys
Ilmanvaihto: Painovoimainen
Ulkomitat 12x18 metriä
Ulkoseinät: Ruukki Sandwich paneeli 150mm
Sisäkorkeus: 4.8 m 1 kerroksessa
Alapohja: maanvarainen betonilaatta 150mm Finnfoam
Yläpohja: puhallusvilla 500mm
Ikkunat 13 m2
Kaksi nosto ovea 3.6m x 3.6m Käyttö vähäinen
Kaksi käyntiovea
Ei muita lämmitettäviä tiloja
Lämpötila 8-15 astetta


Talo

Rakennusvuosi 1890
Kokonaispinta-ala 150m2
Kerroksia 1
Sisäkorkeus 2.8 metriä
Vesipatterit seinissä
Painovoimainen ilmanvaihto
Tällä hetkellä öljylämmitys. Vuosikulutus 3000 litraa
« Viimeksi muokattu: 03.03.24 - klo:09:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö halli ja talo
« Vastaus #1 : 03.03.24 - klo:09:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 18,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Tunaliini”   VIMPELI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 1890: -Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 420 m3  (54°C)      64,8 W/m2   9,73 kW   24 900 kWh
- Halli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 207 m2, 994 m3  (21°C)      44,4 W/m2   9,20 kW   17 951 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 40+40/126, pituus 20m, dT=4K         8,7 kPa   0,19 kW   1 673 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   54 W/m2   19,11 kW   44 523 kWh

• Kiinteistö yhteensä   357 m2   1 414 m3   3,5 COP   18,7 kW   44 523 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,3 kW   -2 947 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            17,4 kW   41 576 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,00 kW   0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   41 576 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            18,7 kW   41 576 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   357 m2   116 kWh/m2   3,5 SCOP   18,7 kW   41 576 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         18,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   18,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C

- Maasta kerätään          ( 3,5 SCOP)   13,3 kW   29 640 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            11 936 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 936 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 194 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m.   Putkea kaivossa yhteensä   388 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 1,01 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,01 / 2 = 0,51 l/s = 30 l/min = 1818 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 14 min 35 s   62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1054 ltr - 18 min 7 s   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 861m = 3x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 929 ltr - 15min 19s      35 kPa = 0,35 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.