Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + talousrakennus ”fraatti” 3 HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Omakotitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 489 m3 (31°C) 31,3 W/m2 5,08 kW 16 183 kWh
- Talousrakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 98 m2, 284 m3 (20°C) 27,9 W/m2 2,73 kW 6 028 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 5,3 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 7,90 kW 23 053 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 85,2% 6,73 kW 81,8% 18 863 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 18,7% 1,48 kW 15,5% 3 576 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -15,8% -1,25 kW -9,4% -2 156 kWh
- maalämmöllä 2,9% 0,23 kW 6,2% 1 420 kWh
Vuotoilmat 10,7% 0,85 kW 8,4% 1 928 kWh
Lämmönsiirtokanaali 1,2% 0,10 kW 3,6% 841 kWh
Maalämmöllä yhteensä 98,8% 7,90 kW 96,4% 23 053 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 260,0 m2 9 % 0,73 kW 20 % 4 584 kWh
Yläpohjat 260,0 m2 15 % 1,22 kW 13 % 2 892 kWh
Umpiseinän ala 208,1 m2 24 % 1,87 kW 19 % 4 345 kWh
Ovet 24,1 m2 14 % 1,12 kW 11 % 2 461 kWh
Ikkunat 36,4 m2 23 % 1,79 kW 20 % 4 582 kWh
• Johtumat yhteensä 788,5 m2 85 % 6,73 kW 82 % 18 863 kWh
• Kiinteistö yhteensä 260 m2 773 m3 5,5 COP 7,6 kW 23 053 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 365 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,8 kW 20 688 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 888 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,5 kW 24 887 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 96 kWh/m2 4,9 SCOP 8,5 kW 24 888 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 4,9 SCOP) 7,0 kW 19 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 054 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 054 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 156 kWh
•
Tarvitaan vähintään 220 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 220 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 m. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 464 ltr - 15 min 37 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 585 ltr - 19 min 35 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 529m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr - 16min 55s 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.