Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Siilinjärvi  (Luettu 236 kertaa)

Poissa Patruuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« : 27.02.24 - klo:20:07 »
Okt 81/2002 ,vanha osa patterit, korkeampi huonekorkeus n.2.8m keskikorkeus koko kerroksessa. ja uusi osa lattialämmitys . Ilmastointi Sunair ,vesikenno,
Uusi osa 70m2  ja kerrosala 232 m2 sis. autotallin 27 m2  Tallissa rasvamonttu ,jonka kautta pannuhuoneelle ja varastotila.
Kattila puulla ja 3000 l makaava varaaja. Säteilylämö pitää tallin ja kellarin hyvin lämmössä, ei muuta lämmitystä .
 Katossa 40 mm eristevilla ,laajennusosalla 30 m2  alalla 30 mm , vanhat ikkunat 3 kerros.
Puun kulutus 48 cm puuta Arimax 60 kw 50cmx1000cm ,normaali pakkanen -15-20 astetta yksi pesä hyvää koivua tiiviisti makuulla lämmittää läpi makaavan 3000 l varaajan 80 Asteeseen ja riittää hyvin vuorokauden.
Ennätys pakkasella talvella-37 Astetta, Patterivesi korkeimmillaan 55 astetta, 80 luvun yksilehtiset patterit. Lattialämmitykseen shuntti 35 astetta,Siis 70 m2 alalle. Puunkulutus vähän vajaa 1 x pesä aamuin illoin.
-30 asteessa 1.5 pesää illalla, nostaa 30 asteesta n.85 asteeseen läpi varaajan ja menee24 h.
 kesällä käyttövesitarve vain , pesä 3 vrk välein.
 Talo mäellä , Kallio 3m, vesipinta n.16 m(vanha porakaivo vieressä)
 Väkimäärä 6 h koko ajan, jouluna 25 .Eli vaihtelu on kovaa .
Tallin remontissa vedettiin siihen 27 m2 jo vesiputket lattiaan varalle , pattereilla varmaan kellaritila ja pannuhuone n. 20m2 kallio alla
Pakkasella pörssisähkö on kallista ,joten täysmitoitus mielestäni ja porakaivon syvyydessä ei säästetä. Puskurivaraaja varmaan (hyvä koko?) Inventteri vai normaali pumppu.
Joko tästä voi laskea? Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 02.03.24 - klo:10:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #1 : 28.02.24 - klo:11:04 »
Pyytäisin sinua vielä antamaan vähän lisätietoja.

- Vanhan osan ulkomitat
- Ulkoseinän paksuus
- Ulkoseinän rakenne
- Kerrosten lukumäärä vanhassa osassa
- Lämmin pinta-ala kussakin kerroksessa
- Huonekorkeus on ilmeisesti 2,8 m. Jos on enemmän, kuin 1 -kerros, huonekorkeus kaikille kerroksille.

- Uuden (2002) osan ulkomitat
- Ulkoseinän paksuus.
- Kerrosten lukumäärä.
- Lämmin pinta-ala kussakin kerroksessa.
- Huonekorkeus kussakin kerroksessa.

- Tallin lämmitettävä ala on ilmeisesti tuo 27 m2.?

Näitä tietoja tarvitaan, jotta voin määrittää rakennuksen ulkovaipan aiheuttaman lämpövuodon lämmityslaitteen mitoittamista varten.

Poissa Patruuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #2 : 29.02.24 - klo:17:42 »
 yksikerrosratkaisu, laajennusosa vanhan osan jatkeena
Korkea 2,7 m on 67 m2 alalla vanhalla puolella , jossa on lisäksi 4 mh, wc sauna ja pesuhuone yhteensä noin 136 m2 .
Isot ikkunat olohuoneessa.
67 m2 siitä on 2,4 m sisäkorkeudessa. puurunko 200mm villa ,tiiliverhous Villa katossa 400mm
Laajennusosa on 74 m2 2,5 sisäkorkeus ja seinät puu yht.200mm villa ,tuulensuoja ja lautaverhous villa katossa 300 mm
 Ilmastointi koeellinen sun air ja vesipatteri .
Autotalli onkin vain 22m2 ja siitä laskeutuu rasvamontun kautta kellarikerrokseen, jossa pannuhuone  yht, noin 30 m2 eli nämä 52 m2 on lämmennyt pannuhuoneen säteilylämmöllä.
Liitteesä jonkinmoinen  kuva pohjasta , muttei kellarikerroksesta ei ole kuvaa.
Onko nyt  selvempi kuvaus.
Kiitos!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #3 : 29.02.24 - klo:19:51 »
Liitetiedosto talo.pdf on tyhjä tiedosto.
Tiedoston koko no 0 tavua (0 Byte).

Talli on ilmeisesti erillinen rakennus.
Maalämpökone sijoitetaan edelleen sinne?
Kuinka pitkä lämpökanaali rakennusten välillä?

Poissa Patruuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #4 : 29.02.24 - klo:20:33 »
yritetäämpä uudellen .
yksi rakennus vanha osa .laajennus ,talli saman katon alla tallista kellariin
Tässä pohjapiirros

Poissa Patruuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #5 : 29.02.24 - klo:20:39 »
Kaivo tulisi 6m seinästä kanaalina ja vaakaputken pituus pumppuun 9-10 m pannuhuoneelle.
Haaveena ois varajärjestelmä katttilalla ,joten joku varaajaratkaisu tulee pumpun rinnalle ja tasoittaa pumpun käyntiä suuren lämpövaihtelun ja väkimäärän muutoksien takia .

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Siilinjärvi
« Vastaus #6 : 02.03.24 - klo:10:34 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Patruuna"   SIILINJÄRVI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 48 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Vanha osa 1981: -Patterilämmitys, 22°C, 136 m2, 354 m3  (55°C)       39,7 W/m2   5,40 kW   16 617 kWh
- Uusi osa 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 56 m2, 140 m3  (32°C)      35,2 W/m2   1,97 kW   6 329 kWh
- Autotalli 1981: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 22 m2, 51 m3  (22°C)      61,5 W/m2   1,35 kW   2 503 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   41 W/m2   8,72 kW   25 449 kWh

• Kiinteistö yhteensä   214 m2   544 m3   3,4 COP   8,4 kW   25 449 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 391 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,5 kW   23 058 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,433 m3 / 50 °C   3,3 COP   2,38 kW   6 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   29 658 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,7 kW   29 658 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   214 m2   139 kWh/m2   3,4 SCOP   10,7 kW   29 658 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 SCOP)   7,6 kW   20 890 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 768 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 713 kWh

Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 16 m vedetöntä ja 3 m maaporausta.   Poraus   257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 536 ltr - 17 min 38 s   82 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 677 ltr - 22 min 9 s   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 615m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 602 ltr - 19min 17s      26 kPa = 0,26 bar
...
Laskelman lähtötiedoissa on epävarmuuksia ja siksi laskelma ei ole kovinkaan luotettava.
Olisi toivottavaa, että kohteen tilaaja tarkistaisi liitteenä olevasta laskelman .PDF -tulosteesta lähtötietojen oikeellisuuden.
Korjataan laskelmaa tarpeen mukaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.